Иван607
Добрый день! Нужна помощь!
Разрабатываю проект на водоснабжение 27 коттеджей. Qсут=32,29 м3/сут, qчас=6,46 м3/ч
Эти 27 коттеджи в последствии будут внутри большого микрорайона. Будет кольцевой водопровод от станции водоподготовки, все по честному.
На данный момент надо спроектировать водоснабжение от одной скважины.

Вопросы: Расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с?
Требуется ли РЧВ с запасом воды на хоз-пит нужды на время ликвидации аварии? (делать кольцо?)
Достаточно ли будет одной емкости на противопожарные нужды V=54 м3(или надо две), пополняемой пожарным рукавом из колодца?
Иван607
54 м3 - из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с в течении 3 часов
Иван607
Самый главный вопрос который меня мучает: нужен ли РЧВ??? А уж если нужен, то тогда и пожарный запас в нем делать надо. Гидранты на сети все равно буду ставить.
Nasosnik25

Какая расчетная производительность скважины?

Источником водоснабжения являются подземные воды, а скважин 2 шт? Если нет, то сгорит Выкса-сити...
Иван607
800 м3/сут -производительность, скважина одна, поэтому и хочу пожарный резервуар
Nasosnik25
А почему резервуар один. В любом случае необходима насосная станция II подъема. А вообщеСП 8.13130.2009 Вам в помощь!
Иван607
мне дали скважину с напором 28м и 800 куб м, зачем мне еще нс2, если только не РЧВ, от которого я хочу уйти
Никитос
Если вы хотите уйти от резервуаров, то необходимо обеспечить 1-ую категорию водоснабжения объекта. То есть вам необходимо предусмотреть резерв на водоснабжение - 2 скважины, либо скважина+поверхностный источник, либо сквадина+резервуар. Объм пожарных емкостей д.б. разделен на 2 (50%+50%). При этом,ежели не делать емкости,вам придется запитать сквадины (2 шт) или водозабор+скважина по 1 категории эл.снабжения. Сможете? Тогда смело без резервауров.

И ещё. СП8.13130.2009, п.4.1 прим.2. Думаю,пригодится

А вообще,судя по схеме и перспективе, стоит сделать ПТ
Иван607
в том то и дело, скважина одна. я думал отнести 27 домов не к 1 категории водоснабжения. Если первая то конечно же резервуар ЧВ и НС2, и соответственно пожаротушение от гидрантов
Иван607
Скажите, жилье всегда к 1 категории относить или нет, может от числа жителей зависит?
Водяной
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 12:29) *
Скажите, жилье всегда к 1 категории относить или нет, может от числа жителей зависит?

Пожаротушение всегда к первой...У вас наружное пожаротушение будет, поэтому 1 категория...
Сделаете раздельный водопровод, будет разная категория...На пожар первая, а на питьё по п.4.4 СНиПа Наружки..
Можно сделать резервуар и тупиковую ветку от него, вам хватит - это раздельный водопровод...
А если делаете на будущее, возможно рассмотрение варианта кольцевой сети с гидрантами на объединённом водопроводе...
Кроме вас, ситуацию по развитию глобально никто не видит здесь, такой инфы от вас не поступило...
Возможно же сделать, допустим, резервную скважину и объединённый водопровод, а потом резервная будет рабочей и давить будут на водоподготовку и РЧВ всего нового района ,а потом в эту сеть и в сети соседних кварталов...
Иван607
А вариант такой не пройдет?

Относим водоснабжение поселения к 3 категории, делаем тупиковый водопровод от одной скважины диаметром 100, предусматриваем резервуары для целей пожаротушения(пополняются из колодца пожарным рукавом).
При дальнейшей застройки территории завязываем этот водопровод с кольцами магистралей, в колодцах выполняем гидранты.

В реале не будут делать даже резервуары пожарные. Экспертиза только на раздел сметы.

пройдет?
Водяной
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 16:25) *
А вариант такой не пройдет?

Относим водоснабжение поселения к 3 категории, делаем тупиковый водопровод от одной скважины диаметром 100, предусматриваем резервуары для целей пожаротушения(пополняются из колодца пожарным рукавом).
При дальнейшей застройки территории завязываем этот водопровод с кольцами магистралей, в колодцах выполняем гидранты.

В реале не будут делать даже резервуары пожарные. Экспертиза только на раздел сметы.

пройдет?

гидранты надо сразу на сети поставить....
не знаю как у вас, у нас пожарные (или МЧС сейчас, вот это не знаю) проверяют всё при сдаче объекта...
Иван607
а если гидранты поставлю, скажут: значит противопожарный водопровод, а значит 1 категории, и кольцо и рчв
Водяной
в общих данных можно прописать про перспективу
Иван607
да, спасибо за подсказку, впринцепе 100 тоже на перспективу

а еще вопрос по канализации, 5м заглубления это очень глубоко? КНС ку ставить лучше?
Водяной
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 17:00) *
да, спасибо за подсказку, впринцепе 100 тоже на перспективу

а еще вопрос по канализации, 5м заглубления это очень глубоко? КНС ку ставить лучше?

у вас должно быть ТУ с точками подключения, куда вы будете 27 домов подключать, хоть самотёком, хоть напоркой...
Мы, допустим, для всего микрорайона разбрасываем сети при проектировании первой очереди строительства...с прикидкой отметок и берём запас (по ситуации у точки сброса)...
Иван607
в ту есть точка подключения в напорный коллектор, после долгих дисскусий решили сделать КНС на коллекторе перекачивающей стоки от другого МКР и от 27 домов, а до этой точки в гору, вот 5 м и выходит. Делать 2 КНС на 27 домов, интересная ситуация, причем одна на 60 м3/ч
Водяной
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 19:34) *
в ту есть точка подключения в напорный коллектор, после долгих дисскусий решили сделать КНС на коллекторе перекачивающей стоки от другого МКР и от 27 домов, а до этой точки в гору, вот 5 м и выходит. Делать 2 КНС на 27 домов, интересная ситуация, причем одна на 60 м3/ч

зачем тянуть самотёк до напорного коллектора?
где есть возможность , сразу надо ставить КНС и тянуть напоркой до врезки в напорный коллектор
aleksey_v
А теперь будет перечитывать темы про врезку в напорку?
Иван607
это же не желательный вариант, я от него еле еле отбрехался
Водяной
Цитата(Иван607 @ 29.4.2012, 23:54) *
это же не желательный вариант, я от него еле еле отбрехался

не понял, это про какой вариант
Иван607
про напорку в напорку
Водяной
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 0:32) *
про напорку в напорку

не понимаю....
в ту написано про врезку в напорку вроде?
как можно КНС поставить на напорной сети?
вы имеете ввиду одну КНС от своих 27 домов и от рядом стоящего микрорайона?
а потом напоркой куда-то там? куда?
Иван607
Выкладываю план

Напорка в напорку, тяжелый случай.
Я разрываю напорную линию, ставлю гаситель, собираю стоки вместе и новой кнс все стоки пускаю в сущ. напорный коллектор.
Водяной
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 9:17) *
Выкладываю план

Напорка в напорку, тяжелый случай.
Я разрываю напорную линию, ставлю гаситель, собираю стоки вместе и новой кнс все стоки пускаю в сущ. напорный коллектор.

а у вас были данные про расходы и режим работы напорной сети? а данная схема предварительно согласовывалась в водоканале? может они против разрыва своей напорки?

И зачем делать крюк к КНС , когда можно было сразу внизу застройки её поставить...
Иван607
расход напорной сети есть, режима работы нет.
Крюк для размещения возле напорной линии, или что вы имеете ввиду?
Водяной
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 11:25) *
расход напорной сети есть, режима работы нет.
Крюк для размещения возле напорной линии, или что вы имеете ввиду?

да нет, я имею ввиду уход вправо а потом опуск для посадки насосной....
можно же после последнего дома сразу вниз
Иван607
там гора, если на отметки посмотрите, получится очень глубоко.


и по ТУ расположение КНС там где сделано
aleksey_v
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 11:36) *
и по ТУ расположение КНС там где сделано

На водопроводе сделано.
Раз такие ту, значит, всё просчитано до нас. А другие варианты рассматривались?
Иван607
этот водопровод не действующий.
Рассматривался вариант напорной линией в напорную.
Да вообще не люблю работать с этим городом, все через одно место. По стадии планировки эта застройка для молодых специалистов находится на последней очереди строительства МКР. А сейчас убейся но сделай.
Водяной
короче, если придёте в насосную на 5 метров -это нормально...можно даже типовой привязать с погружными насосами харьковского института, по-моему....
Иван607
Спасибо всем за ответы!
а типовой на резервуары прямоугольные ж/б есть в электронном виде на 50м3?
Водяной
Цитата(Иван607 @ 30.4.2012, 16:35) *
Спасибо всем за ответы!
а типовой на резервуары прямоугольные ж/б есть в электронном виде на 50м3?

есть, смотрите в файлохранилище