Цитата(mogilenets @ 2.5.2012, 17:49)

Заказчик хочет установить один вентилятор на подпор в лестничную клетку и лифтовые шахты. Можно ли так сделать? Если нет,то как обосновать?
Делать так не рекомендутся, т.к. слишком разные сопротивления обьемов.
В отношении приведенного из Пособия примера... Небольшой экскурс в историю.
Данная схема была спроектирована МНИИТЭП "большими учеными мужами" на П-44. Поставили они осевой вентилятор приточной системы, обеспечивающий подачу наружного воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2, а напротив решетку для перетока в лифтовые шахты для создания общего так сказать избыточного давления в лестнично-лифтовом узле...пострили первые домики, начали маяться с наладкой систем, пытаясь отрегулировать избыточное давление в лестничной клетке....не вышло ничего...маялись, маялись, ну не расписываться же в своей безграмотности... и придумали двери шахт лифтов открывать на основном посадочном этаже, а т.к. доступ к ГУПО был, быстренько пролобировали требования в нормах по открытию дверей шахт лифтов........так и "дуем" мы с Вами с тех пор в лифты по 40000-70000 кубов в час вместо требуемых 5000-7000 кубиков. Вот такая быль.
А вообще этой серии пямятник ставить надо, сколько же авторы ейные нарушений узаконили помимо описанного, ВЕЛИКАЯ СЕРИЯ ОДНАКО!!!:
1. Лестничные клетки типа Н2 вместо безопасных Н1
2. Эвакуация через лифтовые холлы
3. Лифты для пожарных грузоподьемностью 600 кг вместо 1000 кг с люком 400*500 мм, для того, чтобы пожарный в трусах только пролезал
4. Бредовая схема обснования устройства Н2 взамен Н1 с компенсацией лифтами для пожарных
Вот так...извините, что несколько эмоционально
С Уважением ББ...