Полная версия этой страницы:
Частотник
Подскажите пожалуйста, как настроить частотник atv312 под расходомер?
polyakov.mo
3.5.2012, 13:24
регулировать расход изменяя частоту вращения двигателя насоса?
Сергей Валерьевич
3.5.2012, 13:37
У расходомера есть выходной сигнал типа 4-20ма, 0-10в? тогда без проблем заводите на аналоговый вход ПЧ, и в нем задавайте ПИД управление.
Когда то просили сделать подобное, но уговорил поставить датчик давления, получилось дешевле.
Ну Вы и вопросы ставите?
Теоретически вам нужен расходомер с выходом 0-10В или 4-20мА. Соединяете ехо выход с соответсвующим входом частотника. Далее берете руководство по частотнику (например отсюда
http://www.is-com.ru/catalog.html?id=1097) и смотрите раздел по конфигурации аналоговых входов и настройке ПИД-регулятора. Там все написано. Повозиться конечно придется,пока получите нужный результат
Если под ПРЭМ - учите мат.часть. У ПРЭМа и импульс есть. (в паспорте ПРЭМа указан вес этого импульса. Считаете импульсы - получаете расход.), и вход 4-20 мА.
http://www.teplocom.msk.ru/catalog/rashodomer/prem/
Получается мне надо задать в pif(назначение о.с.ПИД) вход AI3 и потом в PII(активация внутреннего задания ПИД) указать YES,а затем в rPI(внутреннее задание ПИД–регулятора) задать мин и макс,так? Дело в том что все сложилось так что настроить нужно в действующей установке и простой системы тут недопустим.
Для работы ПИД нужно отключить предустановленные скорости и суммирование сигналов задания иначе он не активируется, вроде все..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.