Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сетка выравнивания потенциалов в сауне
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Botva
Добрый день. Интересует такой вопрос, насколько необходимо в помещениях саун закладывать в пол металлическую сетку с целью уравнивания потенциалов. Достаточно ли соединить строительные конструкции в пределах сауны с шиной уравнивания потенциалов, нагреватель запитать через УЗО, а сетку при этом не выполнять. И пожалуйста ссылку на нормативку. Заранее благодарен.
А-57
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

8.9. В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.

В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250х250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25, выполненным по периметру парной.