Хорошо

Попробуем.
Что касается соотношения 70 к 30.
В СНиПе 41-01-2003 пункт 6.3.5. : Для обеспечения требуемой гидравлической и тепловой устойчивости систем водяного отопления потери давления должны составлять:
- в стояках однотрубных систем - не менее 70% общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках.
Согласитесь сказано только про однотрубную систему. Сейчас, проектируюясистемы с термостатическими элементами вполне возможно добиться соотношения 70 к 30. Но в советское время? Сомневаюсь. Да и правила гидравлического расчета этого не требуют.
Теперь что касается сомой системы.
Горизонтальную систему, протяженностью 60 метров - однотрубной никто делать не будет. Да и изначально сам проектировщик её не рассматривает.
Духтрубная с тупиковым движением. На мой взгляд сильно большая разница колец по протяженности между перввым и последним приборами. И здесь без предварительной настройки терморегулятора не обойтись.
Вот и остается с попутным движением.
Ваша ссылка интересна. Есть о чем задуматься.
Изменения нагрузки на отопительный прибор относиться к периоду эксплуатации системы. Регулирование расхода теплоносителя в любой двухтрубной системе приводит к ряду изменений ее работы.
На мой взгляд, изменение нагрузки на отопительный прибор приводит равномерному перераспределению этой разници на другие приборы.
Скажите пожалуйста, если по Вашему мнению в данном случае с попутным движением не целесообразно применять, то когда ее целесообразно применять? Или Вы такую сисему вообще не рассматриваете?