Цитата(ne_rylut @ 10.5.2012, 1:44)

Заглубление выпуска канализации не более чем на 300 мм выше максимальной сезонной глубины промерзания.
1. Не только выпуска.
2. Не менее
Цитата(ne_rylut @ 11.5.2012, 8:19)

Более того, допуск 300 мм выше глубины промерзания - только для выпусков, а он у вас заканчивается на продувочном колодце. Для всей сети - ниже глубины промерзания... Утеплять придётся хорошо...
Чушь.
СНиП 2.04.03-85
4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.
Цитата(Katerina.Korkina @ 9.5.2012, 23:37)

Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.
Что за местные условия и какое должно быть обоснование , что бы 0,005 принять?
Обоснование - условно чистые стоки + наполнение/скорость по Лукиных.
Цитата(Katerina.Korkina @ 11.5.2012, 8:29)

Подскажите чем утеплять?
Чем утеплять не подскажу, по согласованию с генпланом обаловку делать или планировку поднимать.
А вообще поищите, были подобные вопросы не так давно.