Nasttya
Товарищи, есть такая ситуация: заказчик дал ТУ на подключение к сущ. теплосетям, но не на прямую, а через теплообменник. Но есть одна проблема - по близости нет водопровода что б осуществлять заполнение и подпитку проектируемой сети отопления. Как правильно поступить в этом случае? Заранее благодарю за совет.
michail_matukin
Вообще то подпитка и заполнение производится из обратки тепловой сети. Или у Вас какое-то специфическое техническое задание с установкой водоочистки для подпитки системы отопления?
Nasttya
В том то и дело что из обратки тоже не дают забирать...напрашивается вариант с раствором гликоля...привозным...
michail_matukin
А чем мотивируют отказ (просто интересно для себя)?
А зачем Вам в систему отопления гликоль??? С ним много проблем будет - нужен бак для его приготовления, слива на случай аварии (бак большой), отдельные трапы для гликоля. Проще использовать воду...только подготовить нормально - даже привезти химподготовленную воду будет дешевле чем гликоль. А ГВС Вы где берете? Можно ей подпитывать и заполнять.
Nasttya
ГВС тоже отсутствует...по поводу отказа: мотивирует тем, что тепло они сами покупают, а организация его продающая, не разрешает забирать свою воду (даже через счётчик), она у них какая-то супер чистая и подготовленная. А реально, есть возможность купить подготовлленную воду для "заправки" системы отопления? ...самое интересное - проект пойдёт на экспертизу...
michail_matukin
Возможность купить есть всё что угодно.
http://www.savia.ru/product.php
как вариант несколько секунд поиска в гугле smile.gif
Но как само решение...я не очень представляю себе здание без ГВС и ХВС..А здание больше?
Nasttya
Здание производственное, мощность системы 0,3 МВт, отапливаются только производственные помещения, людей нет...
michail_matukin
А площадь какая? 300 кВт это совсем не много. Вполне можно завезти воду smile.gif
exe.34
Цитата(Nasttya @ 10.5.2012, 23:47) *
ГВС тоже отсутствует...по поводу отказа: мотивирует тем, что тепло они сами покупают, а организация его продающая, не разрешает забирать свою воду (даже через счётчик), она у них какая-то супер чистая и подготовленная. А реально, есть возможность купить подготовлленную воду для "заправки" системы отопления? ...самое интересное - проект пойдёт на экспертизу...

Что значит не разрешает забирать, в чем это выражается, в ТУ прописано или со слов какого нить дядьки? Вы же не пить её собираетесь.
В случае зависимого подключения они тоже будут требовать заполнять систему самостоятельно? А после открывать задвижки на вводе и подключаться к системе теплоснабжения...
Извините, просто не вижу логичного объяснения. Может здесь история с испорченным телефоном.
SHULT
Полностью согласен с exe.34, в СП чёрным по белому даже прописано, и полюбому у них воду не привозят а они сами её готовят, это просто ктото хочет очередной бонус срубить)))
Nasttya
Воду завести действительно нет возможности, её в этом краю просто нет...о том что нельзя использовать воду из теплосетей прописано в ТУ.
SHULT
Ну это идиотизм, вы спросите у них а если бы была зависимая схема то что бы вы то же воду не дали нам? rolleyes.gif
Nasttya
Они поэтому и не дают подключаться по зависимой схеме...
SHULT
Ну пусть предложат решение этой проблемы тогда, или питейтесь от водопровода если он есть, что за здание?
Nasttya
в том-то и дело что водопровода по близости нет....я их попросила прописать в ТУ что подпитку и заполнение системы выполнить привозным теплоносителем....посмотрим что они на это ответят...
prant
Цитата
я их попросила прописать в ТУ что подпитку и заполнение системы выполнить привозным теплоносителем
-это они не в праве писать, зона их интересов заканчивается максимум на теплообменнике. А вдруг заказчик подведет водопровод и поставит водоподготовку, а техусловия фактически предписывают ему только привозной теплоноситель.Это уже ваше решение, максимум можете с зака потребовать, чтобы это было прописано в задании на проектирование.
Евгений Андреевич
У меня был объект жилой дом. Там я предусмотрел подпитку СО за счет ливневых вод. Проекта системы подпитки к сожалению нет потому как импровизировали на месте, но работает уже 4 год. В кратце - система водостока сводится в одну емкость объмом соответствующюю объёму системы + подпитывающий насос в СО.