Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: летом чиллер-фанкойл, зимой котельная-фанкойл
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
olga_r
Всем здравствуйте!
Ребята, очень нужен совет:
на объекте есть двухтрубная система только на холод чиллер-фанкойл, Зак хочет на зиму и переходный период сливать воду с системы и запитать по-новой от котельной, чтобы шел обогрев за счет фанкойлов.
Насколько это вообще возможно и рационально?

Может просто на приточку поставить помощнее нагреватель ну и вентилятор тоже
baron.od
глупый вопрос - зачем сливать?
SSA
Обслуживаю здание с такой системой охлаждения/отопления. Летом - фанкойлы от чиллера, зимой - фанкойлы и батареи от котельной. Чилер - в подвале, выносной конденсатор - на крыше.
olga_r
Цитата(baron.od @ 18.5.2012, 16:04) *
глупый вопрос - зачем сливать?

чтобы сразу горяченькая шла laugh.gif
baron.od
Цитата(olga_r @ 18.5.2012, 13:50) *
чтобы сразу горяченькая шла laugh.gif

ну это понятно, rolleyes.gif ваша схема работать будет, бюджетный вариант, просто непонятно зачем сливать воду? дело в том что любая дозаправка свежей воды, а тем более полностью обновление это минус в сроке службы системы, вы каждый раз добавляете свежую порцию кислорода, да простят меня вентиляционщики rolleyes.gif а кислород+вода+метал= коррозия метала clap.gif
Vik
Горяченькая не нужна. Нужна тепленькая 45/40. дельта Т желательно не менять - не надо будет перебалансировать гидравлику.
Alex_
Цитата(baron.od @ 18.5.2012, 16:56) *
ваша схема работать будет, бюджетный вариант...

Подходит для однообъемных зданий и для зданий, у которых различные помещения имеют примерно одинаковый тепловой режим.

Например: для небольших гостиниц, скорее всего, подойдет. Для офисов, скорее всего, не подойдет
RusBuka
Есть не 1 объект с 4х трубными фанкоилами. Так и работаютэ
azar
Это смотря какая котельная - если своя - то одно. Если городская - то другое совсем. Тут можно быстро уничтожить всю систему.
Alex_
Эта проблема решается теплообменником.
baron.od
Цитата(Alex_ @ 19.5.2012, 8:23) *
Эта проблема решается теплообменником.

можно и теплообменник, но тогда надежность и экономичность теряется
olga_r
Цитата(Alex_ @ 18.5.2012, 21:20) *
Подходит для однообъемных зданий и для зданий, у которых различные помещения имеют примерно одинаковый тепловой режим.

Например: для небольших гостиниц, скорее всего, подойдет. Для офисов, скорее всего, не подойдет
там как раз один большой объем

Цитата(azar @ 18.5.2012, 22:10) *
Это смотря какая котельная - если своя - то одно. Если городская - то другое совсем. Тут можно быстро уничтожить всю систему.

котельная своя

НО, как оказалось, она довольно далеко от объекта, в другом здании, поэтому от этой идеи отказались, очень, скажем так, затруднительный монтаж получается
Alex_
Цитата(olga_r @ 21.5.2012, 13:57) *
... от этой идеи отказались...

И к какой пришли?
olga_r
Цитата(Alex_ @ 21.5.2012, 16:43) *
И к какой пришли?

ни к какой пока
Зак сам не знает чего хочет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.