Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Переливной трубопровод на резервуаре ливневых стоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Raven21
Запроектированы очистные сооружения ливневых стоков, подводящаяя труба к аккумулирующему резервуару Д400, далее стоки поступают на очистные сооружения, так же в резервуаре запроектирован переливной трубопровод на случай проливных дождей, что бы не перегружать очистные сооружения. Переливной трубопровод запроектирован Д400 экспертиза говорит что он завышен и требует обоснование диаметра. Если есть возможность подскажите в каких документах и по какой формуле можно расчитать переливной трубопровод. Или как то иначе обосновать диаметр.
andrey R
Переливной равен подающему. Другое дело, что подающий должен быть рассчитан по СНиП на максимальный дождь с заданной вероятностью. Всё, что сверх - пойдёт по рельефу.
Делать перелив меньше подающего... кхм... грамотный эксперт...
Никитос
Я думаю, эксперт видит формулу ВНИИВОДГЕО по расчету переливной камеры по объему. Там идет снижение расхода и существенное.