Запроектированы очистные сооружения ливневых стоков, подводящаяя труба к аккумулирующему резервуару Д400, далее стоки поступают на очистные сооружения, так же в резервуаре запроектирован переливной трубопровод на случай проливных дождей, что бы не перегружать очистные сооружения. Переливной трубопровод запроектирован Д400 экспертиза говорит что он завышен и требует обоснование диаметра. Если есть возможность подскажите в каких документах и по какой формуле можно расчитать переливной трубопровод. Или как то иначе обосновать диаметр.
andrey R
18.5.2012, 16:02
Переливной равен подающему. Другое дело, что подающий должен быть рассчитан по СНиП на максимальный дождь с заданной вероятностью. Всё, что сверх - пойдёт по рельефу.
Делать перелив меньше подающего... кхм... грамотный эксперт...
Я думаю, эксперт видит формулу ВНИИВОДГЕО по расчету переливной камеры по объему. Там идет снижение расхода и существенное.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.