Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Работа чиллера внутреннего испонения зимой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Вован (Киев)
Здравсвуйте. Имеется технологическое оборудование с контуром водяного охлаждения. В комплекте с оборудованием идет чиллер внутреннего исполнения с воздушным охлаждением. Работать агрегат должен круглогодично.

Как летом обеспечить нормальную работу чилера понятно, а как быть зимой - ведь если с улицы попадет невзначай воздух с температурой -22С то может и замерзнуть водичка.
Какой выход кроме устройства приточной установки с подогревом воздуха?

Растворы етиленгликоля и т.д. нельзя применять....только дистилированая вода.

Спасибо.
jota
Придётся мудрить с приточными и выхлопными клапанами на проёмах для воздуха в наружных стенах. Температура не опускается ниже установленной за счёт регулирования количества поступающего наружного воздуха, т.е. регулируемая рециркуляция охлаждающего воздуха.
Skaramush
А нет никакой возможности зимой сбросить удаляемый общеобменными системами воздух через чиллер?
Или, если это охлаждение оборудования, то использовать тепло от конденсаторов на обогрев помещений. То есть зимой переключив чиллер на работу на внутреннем воздухе.
LordN
Цитата(jota @ 20.5.2012, 12:44) *
Придётся мудрить с приточными и выхлопными клапанами на проёмах для воздуха в наружных стенах. Температура не опускается ниже установленной за счёт регулирования количества поступающего наружного воздуха, т.е. регулируемая рециркуляция охлаждающего воздуха.



+1
смеситель - это единственный выход
Вован (Киев)
Над чиллером рекомендуют установить зонт с вытяжным вентилятором. Расход воздуха 4140м3/час.

Регулировать температуру воздуха в помещении получается нужно с помощью степени открытия приточной заслонки в стене? А вытяжной вентилятор на частотник садить? Это автоматчики намучаются если выдам им такое задание smile.gif

Извините за качество картинки. Такую дали smile.gif

Вытяжки не могу вывести в помещение с чиллером.
jota
Какие зонты? Какие вентиляторы?
У чиллера встроенные вентиляторы, а в наружных стенах проёмы, закрытые сеткой. Играя площадью проёмов можно отрегулировать температуру, ещё на выброс бывают заводские насадки - там можно организовать клапан рециркуляции. Вам нужно иметь мануал чиллера. Там будут рекомендации по монтажу.
Вован (Киев)
Спасибо за ответы.

Зонт не мой smile.gif Так выглядит задание от поставщиков оборудования с требованием устройства зонта над чилером и применением вентилятора на этой вытяжной системе.


jota
Марка, тип чиллера?
Skaramush
Чего-то появилось нехорошее подозрение, что лепят наружную модель внутрь.
Вован (Киев)
Сие мне тоже хотелось бы знать .... не признается никто.... только после выиграша тендера на поставку оборудования.... а проект впереди паровоза делается.

Дали такое вот задание и все.

Skaramush
Опачки, а это и есть наружного исполнения. С осевым вентилятором и радиатором с обеих сторон...
Поздравляю, будет не скучно.
azar
Так и есть, судя по сему это не чиллер внутренней установки. Экономия типо?
Малая мощность, можно было б и внутренней установки подключить.
Для автоматчиков ничего сложного. Ставить привод на заслонку рециркуляции с управлением 0-10В и управлять по датчику т-ры на входе в конденсатор. Можно добавить датчики наружнего воздуха и выхода с конденсатора. Можно (лучше нужно) поставить заслонки с приводом с обр. пружиной и с управлением 0-10В на заборе наружнего воздуха и выхлопе с чиллера. Обратная пружина - Это для защиты системы от замораживания, напр в случае откл. электричества или вкл. пожарной тревоги. 0-10В - это для функции прогрева - чтобы в начале работы была только рециркуляция а потом только открывалясь наружные заслонки. Т.е. функция прогрева реализована была, чтобы не подать с улицы при пуске сразу -40С. Помещение должно обогреваться.
Вован (Киев)
Дык это чтоже они его в помещение пихают чтобы трубопроводы от замерзания защитить получается.....

Ппц... проще через промежуточный теплообменник замутить было бы...
coverart
Ну проще/не проще ХЗ.
Решение хоть и корявенькое, но легко реализуемое.
Ставьте вытяжной вентилятор и три заслонки, две из них с приводом 0-10В. Одна на приток, другая на вытяжку(0-10), третья на рециркуляцию. (0-10). Да, на притоке желателен фильтр. Выброс рециркуляции в зону притока, для смешивания и исключения попадания минуса в чиллер. Контроль температуры по входу воздуха в конденсатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.