SergeiRZN
Есть небольшой объём (1,6кг) воздуха, находящийся в замкнутом теплоизолированном шкафу. Есть источник тепловыделений, там же, тепловой мощьностью 1,0 кВт. стоит кондиционер 2,0 кВт. Предполагаем , что начальная температура в шкафу равна температуре на улице 45С. Нужно определить какая температура в итоге будет в шкафу.
У меня по расчетам получается какая то непонятная ситуация- дэльта t равна 2108,2 С. то есть на столько должна охладиться температура в шкафу за час, без учета трансмиссионных теплопотерь.

Это верно?

По результатам тестирования t внутри получилась +48С.

Ситуация осложняется тем, что в нутри имеется оборудование(теплоёмкость которого я не знаю). Я им пренибрёг.
agel
выделения - 1кВт...............кондер - 2кВт
улица +45
По результатам тестирования t внутри получилась +48С

Сначала проверьте исходные данные
SergeiRZN
Цитата(agel @ 22.5.2012, 12:59) *
выделения - 1кВт...............кондер - 2кВт
улица +45
По результатам тестирования t внутри получилась +48С

Сначала проверьте исходные данные

Исходники все верны. Я понимаю, что значение +48С как то не вяжется. Вот и надо получить расчетные данные внутренней температуры, что бы проверить потери КПД кондиционера.
baron.od
размеры шкафа примерно?!
SergeiRZN
Цитата(baron.od @ 22.5.2012, 13:41) *
размеры шкафа примерно?!

0,8мх0,7мх1,5м
baron.od
какова типа стоит кондей? настенный ohmy.gif ?
SergeiRZN
Цитата(baron.od @ 22.5.2012, 13:48) *
какова типа стоит кондей? настенный ohmy.gif ?

моноблочный(сплит) монрируется на дверь.
baron.od
Боюсь что ваши (или наши) расчеты вам не помогут, будет разбег по формулам и в реале, т.к. нет нормального воздухораспределения. ИМХО, подождем что скажут специалисты.
agel
Если Ткондера =20С
то через час Т будет 20град
jota
Если не будет воздухообмена с внешним пространством, то начальную температуру такого количества воздуха вообще принимать в расчёт ненадо. Другое дело - теплоёмкость конструкции ящика. Задача сводится к 2 решениям: 1. определить сколько холода нужно, чтобы остудить ограждающие конструкции и за какое время. 2. Сколько холода нужно для поддержания температуры или на сколько охладится помещение при работе кондиционера с номинальной мощностью.
baron.od
Цитата(jota @ 22.5.2012, 12:55) *
Если не будет воздухообмена с внешним пространством, то начальную температуру такого количества воздуха вообще принимать в расчёт ненадо. Другое дело - теплоёмкость конструкции ящика. Задача сводится к 2 решениям: 1. определить сколько холода нужно, чтобы остудить ограждающие конструкции и за какое время. 2. Сколько холода нужно для поддержания температуры или на сколько охладится помещение при работе кондиционера с номинальной мощностью.

+ перевести режим работы кондиционера под существующие условия окружающей среды, т.е. наружная +45
daddym
Возможно несколько вариантов:

1 Самая типичная грубая ошибка, как поминалось уже - кондиционер подобран по каталогу. Так что реальная производительность меньше киловатта и оборудование постепенно прогревает шкаф, до момента отказа кондиционера.

2 Еще вполне типичная ошибка - потоки воздуха внутри как обычно, лечится обращением к специалисту.

3 Действительно есть 2 киловатта холода. Ну кагбэ из расчетов на пальцах внутри килограммов 50 железа, так что за 6 минут это все нагревается на 360 х 1000/ 500 х 50 те градусов на 15-20 от 15-20. То есть примерно как и получилось у вас. Лечится установкой нагревателя на 0.7 киловатт, или более хитро, опять же, через обращение к специалисту.
SergeiRZN
Цитата(daddym @ 22.5.2012, 22:12) *
3 Действительно есть 2 киловатта холода. Ну кагбэ из расчетов на пальцах внутри килограммов 50 железа, так что за 6 минут это все нагревается на 360 х 1000/ 500 х 50 те градусов на 15-20 от 15-20. То есть примерно как и получилось у вас. Лечится установкой нагревателя на 0.7 киловатт, или более хитро, опять же, через обращение к специалисту.


Что за формулу вы приводите?
Зачем нагреватель?
Так я и обращаюсь к специалистам или нет?
agel
Повторюсь....
или у Вас выделения больше 2кВт или кондер дает меньше 1кВт
чудес не бывает
SergeiRZN
Цитата(agel @ 23.5.2012, 10:52) *
Повторюсь....
или у Вас выделения больше 2кВт или кондер дает меньше 1кВт
чудес не бывает

да про чудеса я в курсе)

Вопрос изначально звучал не про неиспровность кондера или неучтенные теплопоступления. А про методику расчета тегрева/охлаждение воздуха.

А то что кондер не выходит на заявленную поставщиком производительность это и так понятно. Вот я и пытаюсь определить его потери. А потери связанны с тем, что конденсатор кондиционера закрыт антивандальным кожухом с пробитыми отверстиями. Нужно определить какие необходимо сделать отверстия для нормальной работы кондиционера.
daddym
Цитата(SergeiRZN @ 23.5.2012, 10:15) *
Что за формулу вы приводите?
Зачем нагреватель?
Так я и обращаюсь к специалистам или нет?

-Расчет нагрева замкнутого пространства;
-Для выхода на режим;
-Разумеется нет, вынужден разочаровать. Формат любого форума ( кроме специализированных от производителей) предполагает свободное общение на интересную тем или иным тему, а не получение исчерпывающих профессиональных консультаций.

Вот у Вас ещё и противовандальный кожух образовался... rolleyes.gif внизапно...
SergeiRZN
Цитата(daddym @ 23.5.2012, 22:01) *
Формат любого форума ( кроме специализированных от производителей) предполагает свободное общение на интересную тем или иным тему, а не получение исчерпывающих профессиональных консультаций.


Ну если вам эта тема не интересна, то и не пишите.
Я написал вопрос, с которым может столкнуться каждый. Вот и думаю, что тем людям кто хочет потренироваться в методах решения подобных проблем будет интересно поучаствовать в рассуждениях.
Ну вам значит не сюда. А пообщаться на свободные темы можно и в социальных сетях smile.gif .