Кто-нибудь расчитывал систему отопления с отопит -вент аппаратами Volkano?Как правильно произвести гидравлический расчет.Расчетное основное кольцо -4 аппарата .Если мощность одного аппарата 30кВт-получаются бешенные расходы,соответственно и диаметры трубопроводов. Система отопления двухтрубная с нижней разводкой.Может я как-то не так считаю??? sad.gif
Jol
у меня Ду40 получилось
Оглы
Параметр теплоносителя какой
Мара
тем-ный график 95-75
Оглы
Dy50 самое то.
Valentinium
Старайтесь рассчитывать до 60 Па/м