Evgeniy_K
Добрый день!
Цех выпечки. Приточная вентиляция с воздухораспределителями ВР5. (см. картинку) Клиент хочет продолжить ветку дальше по цеху (10-12 м) и равномерно распределять воздух по всем площадям. Мне кажется, что ВР5 лучше заменить на решетки АДР. Кто сталкивался с ВР5, что от них ждать? Как ими регулировать расход? Расход воздуха в начале ветки 10650 м3/ч, ф800 мм.
azar
А Ирисовый шибер на ответвлении не проще поставить?
Ну реально - одно помещение ведь.
Evgeniy_K
Цитата(azar @ 30.5.2012, 18:16) *
А Ирисовый шибер на ответвлении не проще поставить?
Ну реально - одно помещение ведь.


Как вариант, но дорогие они наверно, не ставил ни разу...
azar
Нет - уже не так дорого, много заводов выпускают в России. Поищите. Не вижу точно - но если поставить по требованиям, то можно будет относительно точно предварительно замерить расход по перепаду на шибере. надо чтобы ниппеля были и графики. Затем уже дифманометром и трубкой по ГОСТу или - если есть интерес подольше возиться - по ASHRAE и SMACNA (по их стандартам больше мерных точек).