Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ФОК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
twiggy
Здравствуйте. Имеется здание ФОКа, состоящее из трех частей: футбольная плащадка, ледовый каток и административная часть. Разделенных противопожарными стенами. Расход по всем частям 2х2,5 л/с. Один двойной ввод в административной части, раздельные системы В2 и В1. Вопрос: при устройстве одного кольца на три части, расход принимать 15л/с или 5?И можно так делать или необходимо выполнить отдельные вводы для каждой части? Заранее благодарен.
Young
5
можно
aminopower
Цитата(twiggy @ 4.6.2012, 9:31) *
Имеется здание ФОКа, состоящее из трех частей: футбольная плащадка, ледовый каток и административная часть. Разделенных противопожарными стенами. Расход по всем частям 2х2,5 л/с. Вопрос: при устройстве одного кольца на три части, расход принимать 15л/с или 5?

п. 4.1.6 СП 10.13130.2009
twiggy
т.е. на 15л и одно кольцо нельзя?
Young
а еще раз перечитать?
twiggy
После бессонных выходных просто заклинило меня на этом месте. Для каждой части своя система и ввод? Или один ввод и три системы?
Young
одна система, кол-во вводов зависит от кол-ва ПК, расход и кол-во струй по наибольшему пож. отсеку
Водяной
Цитата(twiggy @ 4.6.2012, 13:42) *
После бессонных выходных просто заклинило меня на этом месте. Для каждой части своя система и ввод? Или один ввод и три системы?

один ввод двухтрубный (ПК>12)...5л/с для каждой части и будет общий расход на всё здание (считаем, что части здания разделённые противопожарными стенами не горят одновременно, к тому же расчётный пожар один)...
PS: 2х2,5 надо проверить...
twiggy
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение...
Расходы по разделу ПБ.
Разобрался, всем большое спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.