Цитата(SergeiFK @ 21.6.2012, 7:44)

Установка гильз при проходе через стену ни каким документом не регламентируется????
На вскидку
ГОСТ Р 50571.10-96
543.3.1. Защитные проводники должны быть
надлежащим образом защищены от механических и химических повреждений, а также от электродинамических усилий.
ГОСТ Р 50571.21-2000
548.7.1.3 Выбор и монтаж
Проводник заземляющей шины может быть «голым» (неизолированным) и неокрашенным. Этот проводник (предпочтительно медный) должен устанавливаться так, чтобы к нему был доступ по всей длине, например на поверхности или в магистрали.
«Голые» проводники необходимо изолировать (окрашивать) в точках опоры и на участках, которые проходят через стены, чтобы предотвратить коррозию.