При выполнении заземления, заводя заземляющий проводник в здание через стену, нужно ли устанавливать гильзу? Для обеспечения видимости целостности заземляющего проводника? Интересует так же нормативная документация требующая выполнение гильзыю
Сергей В.
Без ссылок на нормативку.
Стальную полосу заводят просто между кирпичами.
Кабели и провода через гильзу.
ashim
Цитата(SergeiFK @ 19.6.2012, 9:40) *
...Для обеспечения видимости целостности заземляющего проводника...
А что на него смотреть... Внешний целостный вид в ПУЭ не прописан... А в ТО или график ППР можно пункт внести о проверке металлической связи (хотя бы) или о проверке величины сопротивления ЗУ.
Кабели и провода через гильзу, насколько я понимаю, заводят для механической защиты - от обдирания при протяжке и на крайний случай от передавливания при температурном гулянии или просадке стены.
...а может, и нет
HasBolla
Цитата(Сергей В. @ 19.6.2012, 10:54) *
Стальную полосу заводят просто между кирпичами.

+1. Пробивают дыру, заводят полосу и замазываю цементом.
Подойдите к любому объекту ТП, котельная и т.д. сами все увидите.
SergeiFK
Цитата(HasBolla @ 19.6.2012, 15:10) *
+1. Пробивают дыру, заводят полосу и замазываю цементом.
Подойдите к любому объекту ТП, котельная и т.д. сами все увидите.

Вот как раз на одном ТП видел использование гильз, поэтому и спросил совета.




zem
В свое время, при монтаже ТП, всегда делали в гильзе. Давно это было. Сейчас на многих ТП вижу гильзы, хотя и замазанные цементом.
HasBolla
Гильза-защита от мех повреждений. Железяку защищать ненадо, поэтому труба, мне так каажется, ненужна. ИМХО.
Если кто найдет документ регламентирующий способ ввода стальной полосы в здание - выкладывайте.
Вопросов у экспертов по этому поводу никогда не возникал.
Сергей В.
Цитата(SergeiFK @ 19.6.2012, 12:39) *
Вот как раз на одном ТП видел использование гильз, поэтому и спросил совета.

Ну поставить гильзу - хуже не будет wink.gif
А-57
Типовик
А 10-93 лист 28
SergeiFK
Установка гильз при проходе через стену ни каким документом не регламентируется????
А-57
Цитата(SergeiFK @ 21.6.2012, 7:44) *
Установка гильз при проходе через стену ни каким документом не регламентируется????



На вскидку

ГОСТ Р 50571.10-96
543.3.1. Защитные проводники должны быть надлежащим образом защищены от механических и химических повреждений, а также от электродинамических усилий.


ГОСТ Р 50571.21-2000
548.7.1.3 Выбор и монтаж
Проводник заземляющей шины может быть «голым» (неизолированным) и неокрашенным. Этот проводник (предпочтительно медный) должен устанавливаться так, чтобы к нему был доступ по всей длине, например на поверхности или в магистрали. «Голые» проводники необходимо изолировать (окрашивать) в точках опоры и на участках, которые проходят через стены, чтобы предотвратить коррозию.