Добрый день. Интересует кто какой кабель закладывает для подключения насосов, двигателей к шкафам с ЧРП. Сколько раз в проекты закладывал ВВГЭ - ни разу снабженцы его не купили. В итоге меняем на экранированный OLFLEX Classic от LAPP KABEL, а для мелких приходится делать ВВГнг без экрана.
poludenny
22.6.2012, 8:51
Если следовать букве закона, то OLFLEX CLASSIC для ПЧ не годится, поскольку у него рабочие напряжения небольшие. Правильно - это OLFLEX SERVO, у которого напряжения выше, но он и дороже. Амплитуда напряжений в моторном кабеле может достигает 700-750В.
Интересно, для ÖLFLEX CLASSIC 100 номинальное межфазное 750В, испытательное 4000В. Может это рекламная уловка продавцов, а не буква закона?
Но за подсказку спасибо! Нашел у них ÖLFLEX VFD вроде как класс напряжения 1000В, испытательное 7500В, с дополнительными проводниками для термисторов.
Цитата(poludenny @ 22.6.2012, 9:51)

...моторном кабеле может достигает 700-750В.
Я технологам наказывал, когда подбирают насосы закладывать в спецификации варианты с моторами подключаемыми в треугольник на 3PH 380-415V. Но объектов много, да и на чужих бываем - очень много видел насосов со звездой. Т.е. их класс напряжения точно в никакие 750В не укладывается. Но ведь работают они с ЧРП, и не один год!
Alexander_I
23.6.2012, 20:31
Но вообще-то, занимаясь этим делом в течение почти 20-и лет, никогда не встречал нужды в экранированном кабеле. Ставил пару раз, и то без особой необходимости. Всегда абсолютно устраивали обычные провода в металлической трубе. Никто, в том числе и я - не жаловался.
У нас технология с химией связана, возможны проливы кислоты или щелочи (в случае аварии), а мокрая уборка прописана во всех ТЗ. Поэтому кабельную силовую разводку выполняем кабельными коробами. Экранирование очень критично. Когда параллельно работают 10-20 насосов около 100 кВт каждый уровень помех очень приличный.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В вашем случае экранировка обязательна, столкнулся тут раз, беда просто, наводки с привода дают ложное срабатывание индукционных датчиков типа "pnp", еле отфильтровался и поменял тип датчиков. Кабеля идут в общем коробе.
Смотрите КГВЭВ в каталоге завода "Электрокабель".
coverart
24.6.2012, 21:18
Недавно монтировали ВВГЭнг. Только не на частотники, а на розетки!!! Да, ДА, на розетки... военным. С закупом проблем нет. Кабель понравился. Только столкнулся со смешным казусом. Привезли бухту кабеля(250м) и отрезок 50м. Дык на бухте был кабель с довольно толстой медной фольгой (экраном), а отрезок с тоненькой алюминиевой+тонкая медная проволока по всей длине. А маркировка на кабеле одинаковая!!!
на 1,5-6 квадратов еще можно стерпеть ВВГ, но более уже - извините..
Цитата
на 1,5-6 квадратов еще можно стерпеть ВВГ, но более уже - извините..
Дык, все же под силу (от 2,5 до 120) закладывают ВВГ )) Какие варианты ?
coverart
25.6.2012, 21:10
Цитата(Михайло @ 25.6.2012, 20:28)

на 1,5-6 квадратов еще можно стерпеть ВВГ, но более уже - извините..
А в чем проблема-то?
Цитата
никогда не встречал нужды в экранированном кабеле.
в мануале может быть указано на применение только экранированного кабеля.
Цитата
Если следовать букве закона, то OLFLEX CLASSIC для ПЧ не годится
с буквой бы закона ознакомиться
Nennspannung 300 / 500 V
Prüfspannung 4000 V AC
с частотниками только экранированный и кабель к датчику температуру отдельно
poludenny
26.6.2012, 9:21
Цитата(Ka3ax @ 25.6.2012, 21:33)

с буквой бы закона ознакомиться
Nennspannung 300 / 500 V
Prüfspannung 4000 V AC
с частотниками только экранированный и кабель к датчику температуру отдельно
У ЛАПП есть специально разработанный кабель для ПЧ - это OLFLEX SERVO.
CLASSIC в большей степени ставят чтобы сэкономить денюшку. Хотя не спорю, все будет работать. Ни разу не видел пробитого CLASSIC при использовании с ПЧ.
ВВГ больших сечений трудно монтировать на поворотах, изгибах, переходах..