Полная версия этой страницы:
Дренаж от пароувлажнителя
Бессмертный Пони
22.6.2012, 16:41
Итак. Есть цех по переработке молочной продукции с кучей технологического оборудования. Небольшое одноэтажное здание с чердачным пространством в котором полно вент оборудования. Получил задание от ОВшника. на чердаке размещен пароувлижнитель с подводом воды и отводом дренажа с температурой 100*С. Канализация вся по желанию заказчика пластиковая. Вопрос заключается в том, как разбавить или охладить этот дренаж. Возможно есть какие-то небольшие бачки или ёмкости, поиск в глобально пространстве пока не увенчался успехом.
Стальная или чугунная труба с выпуском наружу в герметичный колодец для последующего охлаждения. А вообще зависит от расхода.
Бессмертный Пони
23.6.2012, 14:05
Цитата(Михаил I @ 23.6.2012, 9:18)

Стальная или чугунная труба с выпуском наружу в герметичный колодец для последующего охлаждения. А вообще зависит от расхода.
Да, но оборудование находится с самом центре помещения и делать отдельный выпуск стальной или чугунный - нецелесообразно. Расход литров 5-10 в час, потому и спрашиваю про какой-то бачёк, который можно поставить внутри помещения.
А как ОВшник смог так 100градусный конденсат получить в дренаж сбрасываемый?
Цитата(инж323 @ 23.6.2012, 14:34)

А как ОВшник смог так 100градусный конденсат получить в дренаж сбрасываемый?
Никак!
Конденсат будет с температурой близкой к температуре воздуха, который увлажняется....
Но, возможно имелась ввиду продувка парогенератора, для удаления солей.... тогда да.
Поддон в котором уж есть конденсат от "непродувки этой" получившийся тоже смажет картину по Т смеси такой.
Цитата(инж323 @ 23.6.2012, 15:11)

Поддон в котором уж есть конденсат от "непродувки этой" получившийся тоже смажет картину по Т смеси такой.
Продувка это автомат. полоскание стакана парогенератора холодной водой при отключенных ТЭНах, так что первые 200гр будет солёный кипяток.....
Эт если парогенератор на водопроводной воде. Если на дистиллированной или смягчённой, продувки ненадо - какая вода зависит от типа парогенератора
Бессмертный Пони
24.6.2012, 16:06
Но все таки, каких-то "бытовых" маленьких бачков-охладителей никто не встречал??
с точно такой-же проблемой столкнулся и я (по станциям метрополитена), разбовителя (охладителя) как готового изделия не нашли. По факту сделали емкость с перегородкой в один отсек с водой опустили дренаж от пароувложнителя в другом отсеке сливв систему водоотвода
Цитата(Бессмертный Пони @ 24.6.2012, 17:06)

Но все таки, каких-то "бытовых" маленьких бачков-охладителей никто не встречал??
что-то вроде этого
Бессмертный Пони
25.6.2012, 14:45
Цитата(epps @ 24.6.2012, 21:01)

с точно такой-же проблемой столкнулся и я (по станциям метрополитена), разбовителя (охладителя) как готового изделия не нашли. По факту сделали емкость с перегородкой в один отсек с водой опустили дренаж от пароувложнителя в другом отсеке сливв систему водоотвода
Да, в принципе что-то такое и думал изобретать.
Цитата(Young @ 25.6.2012, 8:18)

что-то вроде этого
Спасибо!!

Прикрепил картинку с чем-то похожим. Может у кого еще дополнения будут
SweetDream
14.8.2014, 9:45
интересно, на какой объем рассчитана эта емкость? если расход конденсата 10 л/мин, температура указана 60-100 градусов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.