Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
81iiv
здравствуйте скажите пожалуйста какая максимальная протяженность трубопроводов для системы отопления?
proekt_mep
Вопрос сформулирован не четко. Уточните, что именно Вас интересует?
81iiv
эксперт говорит ветка системы не должна превышать 60 м .. вопрос в том это в какой документации, рекомендации или снипе написано? кто нить сталкивался?
BIONDER
лимитируется расстояние от 1 до последнего прибора, в зависимости от типа запитки длина будет отличаться.
для попутки длиннее 60м не стоит делать.
proekt_mep
И что делать если здание большое? школа например. Делать два главных стояка?
BIONDER
Цитата(proekt_mep @ 25.6.2012, 12:28) *
И что делать если здание большое? школа например. Делать два главных стояка?

причем здесь стояки?
можно две ветви сделать уменьшив тем самым расстояния между 1 и последним приборами в 2 раза.
proekt_mep
Если отапливаемое здание имеет габариты 66х30. Две ветки в таком случае не спасут. Вот я и спрашиваю, что делать в таком случае?

И подскажите плиз каким документом или справочником лимитируется расстояние между первым и последним прибором?
BIONDER
Санпин.
Надо чтобы в помещениях тепло было. rolleyes.gif
proekt_mep
Спасибо за ответы
BIONDER
В справочнике проектировщика каком-то находил перепад между 1 и последним прибором, не могу найти сколько для тупика получилось 25м.
Для попутки лучше более 50 не делать.
Это из опыта.
По поводу здания надо придерживаться примерно этих цифр, а сколько веток и стояков получится - дело Ваше.
81iiv
Для тупиковой ветки 40м много от первого до последнего радиатора ?
BIONDER
Цитата(81iiv @ 26.6.2012, 10:31) *
Для тупиковой ветки 40м много от первого до последнего радиатора ?

Если брать 50 Па/м то нет.
jota
Все ограничения по длине - для элеваторных систем с ограниченным перепадом давления.
Для насосных систем длина ограничивается возможностью насоса и экономическими показателями.
BIONDER
Цитата(jota @ 26.6.2012, 18:38) *
Все ограничения по длине - для элеваторных систем с ограниченным перепадом давления.
Для насосных систем длина ограничивается возможностью насоса и экономическими показателями.

В теории да.
А на практике система "в расколбас идет" радиаторы то греют, то нет.
JJJJ
Максимальная длина ветки рассчитывается по потерям давления.
Потери давления ветки должны быть не больше чем потери давления на регуляторе температуры по паспортным данным этого регулятора. В противном случае эту ветку не наладить.
BIONDER
Цитата(JJJJ @ 27.6.2012, 9:55) *
Максимальная длина ветки рассчитывается по потерям давления.
Потери давления ветки должны быть не больше чем потери давления на регуляторе температуры по паспортным данным этого регулятора. В противном случае эту ветку не наладить.

Под регулятором температуры имеется ввиду термоголовка?
JJJJ
В том числе.
SP_
Ветка должна быть такой длины чтобы сопротивление системы вцелом было в нормальных рамках. Например, сегодня обязательно нужны термостаты, так вот перепад на терморегулирующем вентиле должен быть не более 2.5м а это значит что между ближайшим к ИТП и дальним прибором , в случае если они не разделены автоматическими балансировочниками, потери в магистрали должны быть не более 1.5м=15кПа (1.5м потому что на дальнем приборы потери должны быть не менее 1м).. Теперь счиатем если потери в магистрале до 100Па тогда длина магистрали может быть 150м ( в обе стороны ) , т.е. 75м в одну сторону. Т.е. то что заявляет эксперт про 60м вполне реально.

Так же есть ограничения по высоте системы..

В общем мало исходных данных.. если опишите четче системы можно дать четче ответ.
Pomor
Цитата(SP_ @ 11.7.2012, 6:11) *
Ветка должна быть такой длины чтобы сопротивление системы вцелом было в нормальных рамках. Например, сегодня обязательно нужны термостаты, так вот перепад на терморегулирующем вентиле должен быть не более 2.5м а это значит что между ближайшим к ИТП и дальним прибором , в случае если они не разделены автоматическими балансировочниками, потери в магистрали должны быть не более 1.5м=15кПа (1.5м потому что на дальнем приборы потери должны быть не менее 1м).. Теперь счиатем если потери в магистрале до 100Па тогда длина магистрали может быть 150м ( в обе стороны ) , т.е. 75м в одну сторону. Т.е. то что заявляет эксперт про 60м вполне реально.

Так же есть ограничения по высоте системы..

В общем мало исходных данных.. если опишите четче системы можно дать четче ответ.

Ну если тупо, насос цирк.25\40 - это примерно 4 метра в.ст. напор. Значит на ветку отопления с запасом - 3 м.вод.ст.
Этим можно протолкать и 100-200 метров трубы, зависит от диаметра. Но вот если повесить на крыло 20 радиаторов, то на радиатор балансировать 3 м.вод.ст : 20 шт= 0,15 метра(пределы регулировки по напору на один радиатор). Вот эти блохи и надо ловить по гидравлике. Тяжело. Тут не в длине вопрос а в к-ве радиаторов на крыле отопления при тупиковой двухтрубке.. Трубу можно тащить любого диаметра. Балансировать 20 шт. тяжко.
1 м.вод.ст.=9,8 кПа=9 800 Па = 10 000 Па

По ПП трубе. Допустим нагрузка на крыло три радиатора по 2 КВт в конце крыла. Расход 6 КВт (дельта 15 гр)= 6х860:15=344 л/час=0,01 л\сек.
Труба ПП ф20х2,8 сопротивление на 1 м = =0,382 кПа\м. при расходе 0,1 л\с. Тогда при насосе 25\40 или 4 м.вод.ст. напор, трубу ф20 можно сделать в этом случае - 3 х 10 кПа : 0,382 кПа\м= 78 метров. Спокойною
Если труба ПП ф25х3,5, сопротивление при 0,1 л\с =0,131 кПа. Труба ф25--- 3х10:0,131= 230 метров, и протянет.
А вот взяв трубу ПП ф32х4,5, аналогично 0,1 л\с расход, сопр.на метр 0,04 кПа, длина трубы 3х10:0,04= 750 метров, и с песнями протянет.