Цитата(SP_ @ 11.7.2012, 6:11)

Ветка должна быть такой длины чтобы сопротивление системы вцелом было в нормальных рамках. Например, сегодня обязательно нужны термостаты, так вот перепад на терморегулирующем вентиле должен быть не более 2.5м а это значит что между ближайшим к ИТП и дальним прибором , в случае если они не разделены автоматическими балансировочниками, потери в магистрали должны быть не более 1.5м=15кПа (1.5м потому что на дальнем приборы потери должны быть не менее 1м).. Теперь счиатем если потери в магистрале до 100Па тогда длина магистрали может быть 150м ( в обе стороны ) , т.е. 75м в одну сторону. Т.е. то что заявляет эксперт про 60м вполне реально.
Так же есть ограничения по высоте системы..
В общем мало исходных данных.. если опишите четче системы можно дать четче ответ.
Ну если тупо, насос цирк.25\40 - это примерно 4 метра в.ст. напор. Значит на ветку отопления с запасом - 3 м.вод.ст.
Этим можно протолкать и 100-200 метров трубы, зависит от диаметра. Но вот если повесить на крыло 20 радиаторов, то на радиатор балансировать 3 м.вод.ст : 20 шт= 0,15 метра(пределы регулировки по напору на один радиатор). Вот эти блохи и надо ловить по гидравлике. Тяжело. Тут не в длине вопрос а в к-ве радиаторов на крыле отопления при тупиковой двухтрубке.. Трубу можно тащить любого диаметра. Балансировать 20 шт. тяжко.
1 м.вод.ст.=9,8 кПа=9 800 Па = 10 000 Па
По ПП трубе. Допустим нагрузка на крыло три радиатора по 2 КВт в конце крыла. Расход 6 КВт (дельта 15 гр)= 6х860:15=344 л/час=0,01 л\сек.
Труба ПП ф20х2,8 сопротивление на 1 м = =0,382 кПа\м. при расходе 0,1 л\с. Тогда при насосе 25\40 или 4 м.вод.ст. напор, трубу ф20 можно сделать в этом случае - 3 х 10 кПа : 0,382 кПа\м= 78 метров. Спокойною
Если труба ПП ф25х3,5, сопротивление при 0,1 л\с =0,131 кПа. Труба ф25--- 3х10:0,131= 230 метров, и протянет.
А вот взяв трубу ПП ф32х4,5, аналогично 0,1 л\с расход, сопр.на метр 0,04 кПа, длина трубы 3х10:0,04= 750 метров, и с песнями протянет.