Так получилось, что для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховодов (EI 150) купил по ошибке противопожарную изоляцию Rockwool Wired Mat 80 без фольгированного наружного слоя. К сожалению, обменять на фольгированную её уже нельзя.
Технадзор попросил письменно обосновать её применение.
Можно ли как-то обосновать применение нефольгированной изоляции?
В случае необходимости можно ли обернуть мою противопожарную изоляцию армированной стеклотканью фольгой (например, Фольгопласт Ф)? Можно ли использовать армированную фольгу, но с самоклеющимся слоем (проще купить)?
Один их защищаемых воздуховодов будет проходить в инженерной шахте, второй над пристройкой в цеху.
Если это важно - защищаемые воздуховоды вентсистемы предназначены для компенсации систем ДУ.