WasserWolf
Так получилось, что для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховодов (EI 150) купил по ошибке противопожарную изоляцию Rockwool Wired Mat 80 без фольгированного наружного слоя. К сожалению, обменять на фольгированную её уже нельзя.

Технадзор попросил письменно обосновать её применение.

Можно ли как-то обосновать применение нефольгированной изоляции?

В случае необходимости можно ли обернуть мою противопожарную изоляцию армированной стеклотканью фольгой (например, Фольгопласт Ф)? Можно ли использовать армированную фольгу, но с самоклеющимся слоем (проще купить)?

Один их защищаемых воздуховодов будет проходить в инженерной шахте, второй над пристройкой в цеху.

Если это важно - защищаемые воздуховоды вентсистемы предназначены для компенсации систем ДУ.
Андрей 113
Цитата(WasserWolf @ 26.6.2012, 8:27) *
Так получилось, что для обеспечения требуемого предела огнестойкости воздуховодов (EI 150) купил по ошибке противопожарную изоляцию Rockwool Wired Mat 80 без фольгированного наружного слоя. К сожалению, обменять на фольгированную её уже нельзя.

Технадзор попросил письменно обосновать её применение.

Приложите пожарный сертификат соответствия. Если не ошибаюсь, то как раз изоляция кэшированая фольгой будет относится к Г1, а Вам для повышения огнестойкости как раз нужна НГ не фольгированая
Странная Белка
Технадзор - дураки. Для противопожарной изоляции должна применяться изоляция класса НГ (п. 6.57 СП 7.13130.2009). Вы все правильно заказали. Берите в одну руку пожарный сертификат на Wired Mat, в котором написано, что ваша изоляция как раз НГ, в другую руку Технический регламент на монтаж противопожарной изоляции (есть у Роквула на сайте), на который этот сертификат ссылается и попеременно тычте ими в нос технадзору.
По сути, вы купили более надежную изоляцию, чем фольгированная, с точки зрения огнезащиты, а технадзор хочет, чтобы вы обосновали почему. Хотя я не удивляюсь. На одном объекте технадзор только от меня узнал номер единственного снипа по монтажу инженерных систем, так что о чем тут говорить. Там обычно случайные люди работают.
temka
Цитата(Андрей 113 @ 27.6.2012, 8:26) *
Приложите пожарный сертификат соответствия. Если не ошибаюсь, то как раз изоляция кэшированая фольгой будет относится к Г1, а Вам для повышения огнестойкости как раз нужна НГ не фольгированая

Не ошибаетесь, так и есть. Для огнезащиты - только без фольги брать.
Егор
temka, и ROCKWOOL ALU1 WIRED MAT нельзя?
http://guide.rockwool.ru/media/71406/ccpb(..._04.10.2016.pdf
Андрей 113
Цитата(Егор @ 28.6.2012, 13:20) *
temka, и ROCKWOOL ALU1 WIRED MAT нельзя?
http://guide.rockwool.ru/media/71406/ccpb(..._04.10.2016.pdf

эту можно НГ. Она не проклеена фольгой
OlegG
В соответствии с тех регламентом фольга есть..
Пож. сертификат
Андрей 113
Цитата(OlegG @ 28.6.2012, 15:12) *
В соответствии с тех регламентом фольга есть..
Пож. сертификат

Значит уже есть изоляция с фольгой класса НГ.
Осталось дождаться изоляции типа flex класса НГ.
Konstantin T.
Ребята, ну вы как с Луны. У Роквула давно уже фольгированный Wired Mat класса НГ. По теме, можно и ту и другую, только фольгированная симпатичнее и нерасслаивается, а технадзора лесом.
Странная Белка
Цитата(Konstantin T. @ 28.6.2012, 16:37) *
Ребята, ну вы как с Луны. У Роквула давно уже фольгированный Wired Mat класса НГ. По теме, можно и ту и другую, только фольгированная симпатичнее и нерасслаивается, а технадзора лесом.

Сами вы с Луны. На сайте у Роквула (www. rockwool.ru) выложен сертификат на изоляцию НГ именно с сеткой. И Техническое свидетельство, в котором черным по белому написано, что в сетке - НГ, а в фольге - Г1. Изучаем матчать внимательно. Фольга по определению не может быть НГ.
http://guide.rockwool.ru/media/101418/tc_t..._15.05.2015.pdf
Егор
в приведенном вами же документе в пункте 3.8 говорится, что ALU1 WIRED MAT имеет класс КМ0 (НГ)

есть фольга армированная стеклянной сеткой - Г1 (ALU WIRED MAT)
и есть неармированная фольга - НГ (ALU1 WIRED MAT)
Странная Белка
Почитайте Техническое свидетельство на стр. 2 "Показатели и параметры, характеризующие надежность и безопасность продукции" http://guide.rockwool.ru/media/101418/tc_t..._15.05.2015.pdf
Егор
на странице 2 всего лишь общая информация, а в п. 3,8 конкретизируется, что ALU 1 WIRED MAT - НГ

кроме того ALU 1 WIRED MAT есть в реестре ССПБ - ССПБ. RU.УП001.В07355, значит эта изоляция проходила испытания и эксперементально доказано, что НГ
nrjst
Теме ап!

Сегодня задал следующий вопрос в службу поддержки Rockwool:

Здравствуйте!

Возможно ли использовать в качестве огнезащитного покрытия с пределом R60 Вашу продукцию Wired MAT 80 - без фольгированного покрытия.

Какой максимальный шаг крепления должен быть в случае использования бандажей?

Не смог найти Технический регламент №10-07 в доступе.


Получил следующий ответ:

Добрый день,

Наша компания позиционирует материал для огнезащиты ALU1 Wired Mat 80 (сертификат на данный материал перестает действовать в январе 2017г) и материал ALU1 Wired Mat 105.

Материалы без фольги не относятся к огнезащите.

Общее обозначение матов в зависимости от покрытия

WIRED MAT 105 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки;

WIRED MAT 105 SST (Россия) с покрытием сеткой из нержавеющей проволоки;

ALU WIRED MAT 105 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный алюминиевой фольгой;

ALU 1 WIRED MAT 105 (Россия) с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный неармированный алюминиевой фольгой (группа горючести НГ).


Вывод - без фольги они не позиционируют материал как огнезащиту!
Странная Белка
С фольгой - огнезащита Г1 (Или они какую-то аццкую фольгу разработали?).
С сеткой - огнезащита НГ.
Без фольги и сетки - не бывает, я так полагаю.
Skaramush
Г1 это с алюминированным пластиком. С фольгой - НГ.
nrjst
Прикладываю в эту тему пару документов.

Может пригодится
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Получается, что для оценки предела огнестойкости в зависимости от толщины изоляции - разницы нет: фольгированное оно, не фольгированное.
Dimcha_V
Могу ошибаться, (сталкивались с этим вопросом года 2 назад)но припоминается что Г1 дает не слой фольги, а слой клея между фольгой и изоляцией.