Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ирисовые клапана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ildarik137
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с ирисовыми клапанами фирмы Systemair модель SPI. Как их лучше настраивать с помощью анемометра со струной или при помощи дифманометра на специальных нипелях. Вот ссылка на них http://www.sistemair.ru/catalog/systemair_463-465.htm
Proekterov4eg
Однозначно дифманометром, так задумано, а как анемометром с нитью вообще вы представляли это? Пользовался ирисками другого производителя.
Методика проста
Снимаете разницу дифманометром
а потом подставляете в формулу, расход = к фактор* кор.квадр. из разницы
Сейчас посмотрел на сайте Системайр - там брошюрка по к фактору ...удивила
http://catalogue.systemair.com/file/7FDcE5...!!.aspx

Но, к фактор точно должен быть на наклейке на девайсе
типа к=17
ildarik137
Спасибо, теперь понял что такое к и принцип регулировки
WasserWolf
Спрошу здесь: а есть ирисовые клапаны закрывающиеся на 100%?
Proekterov4eg
Я таких не видел никогда. Если найдете киньте ссылку - интересно будет посмотреть. А зачем вам такие?
Таратыркин
Ирисовые клапана полностью закрывающиеся, были установлены как отсечные клапана наружного воздуха на вытяжных вентиляторах, в http://www.rncrr.ru/ocentre/ist.htm
Были установлено во времена советской власти.
ildarik137
У нас на объекте тоже не видел ирисовых клапанов, закрывающихся на 100 %. Ссылка на институту какой-то посылает))
azar
Замер вполне возможен, если соблюдены минимальные расстояния от возмущения потока.
А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ?
В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито. Видимо для быстрой и примерной наладки замер на шибере возможен, но для паспортизации необходим замер по ГОСТ?
ildarik137
Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40) *
Замер вполне возможен, если соблюдены минимальные расстояния от возмущения потока.
А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ?
В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито. Видимо для быстрой и примерной наладки замер на шибере возможен, но для паспортизации необходим замер по ГОСТ?

А кто сейчас настраивает системы с применением трубки пито? Лично мы при наладке применяем термоанемометры и дифманометры.
alem
Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40) *
А возможно ли принимать во внимание данный замер по ГОСТ ?


На ровном месте показания хорошие, т.е. думаю, можно пользоваться.

Цитата(ildarik137 @ 3.7.2012, 22:22) *
А кто сейчас настраивает системы с применением трубки пито?


Все остальные. А как, кстати, вы дифманометром без трубки мерите???
алек
VAM от дайкина можно для примера смотреть. там весь разбор детальный есть.
ildarik137
Цитата(alem @ 4.7.2012, 9:28) *
На ровном месте показания хорошие, т.е. думаю, можно пользоваться.



Все остальные. А как, кстати, вы дифманометром без трубки мерите???

Ну в основном анемометром мерим, а дифманометром только давление в системах подпора воздуха.

Цитата(алек @ 9.7.2012, 8:16) *
VAM от дайкина можно для примера смотреть. там весь разбор детальный есть.

Можно ссылку пожалуйста?
Таратыркин
Цитата(ildarik137 @ 30.7.2012, 8:24) *
Ну в основном анемометром мерим, а дифманометром только давление в системах подпора


Не врите ни себе ни нам. Рисуете паспорта и рисуйте, только в душу не лезьте. Заказчикам, можете что хотите рассказывать. Тут инженеры, могли бы и совесть иметь.
alem
Цитата(azar @ 3.7.2012, 19:40) *
В больших торговых центрах, даже после ирисов с ниппелями есть мерные точки под пито.


Иногда ирисовые клапаны дают несогласующиеся с другими замерами показания. В этом случае их лучше проверить стандартным способом. Сделал фото по случаю, здесь лепеснковый клапан. Если всё сходится, то пользуюсь такими замерами как основными.
azar
Как делать правильно замеры в случае отсутствия прямых участков. Например Приточная система, стояк 1000*1000мм (расход 18 800м3/ч) и надо сделать замер на поэтажном отводе 800*400мм расход 5160м3/ч. Вот узел. Присутствует ОЗК и за ним жалюзийный клапан, два полуотвода.Потолки ГКЛ "красивые". как бы.
Как будет влиять неравномерность потока на замеры, как пито, так и с помощью диафрагмы.

С уважением.
alem
Мерить надо там, где это можно сделать точно. Замер в неподходящем месте или очень сложен, или сильно неточный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.