tt64
Выбивает по КЗ защиту 30-ти киловатного спиральника (мощность по холоду).
Обмотки звонятся 0,8 1,1 1,2 Ома.
С учетом сопротивления проводов тестера - 0,3 Ома, сопротивление наименьшей обмотки - 0,5.
Это межвитковое?
SSA
Компрессор прогрет, чтоб жидкого фреона не было в картере?
Скорее всего - да, хотя может быть и межобмоточное. Все равно компрессор под замену.
v-david
межвитковое тестером не определить, можно только косвенно, по пусковому току. Приборы для этого специальные есть. А так, "по телефону", легко можно приговорить исправный компрессор из-за неисправного автомата, например.
Iroha
Можно еще подать небольшое напряжение на одну из обмоток и посмотреть на других обмотках (как трансформатор)
alexey_d
Цитата(tt64 @ 3.7.2012, 10:08) *
Выбивает по КЗ защиту 30-ти киловатного спиральника (мощность по холоду).
Обмотки звонятся 0,8 1,1 1,2 Ома.
С учетом сопротивления проводов тестера - 0,3 Ома, сопротивление наименьшей обмотки - 0,5.
Это межвитковое?



скорее либо механика, либо сидит на корпусе. Диагностировать нужно мегаомметром!