Добрый день!
Интересует такой вопрос: при расчете необходимой холодопроизводительности вентустановки по расходу воздуха возникло различие мужду расчетом сугубо по диаграмме Молье, и расчетом используя Coolpack.
По всем известной формуле Q=1,2*L*dalta(I)/3600. У меня T1=28, RH1=65. На выходе нужно 20град. L=30000м3/час.
Итого Q=1,2*30000*9,97/3600=100кВт.
В Coolpack забиваем начальную Т, Влажность, расход воздуха, давление, температуру теплоносителя(8 град), Конечную температуру и получаем 165кВт.
Кто мне может подсказать, какая методика ьбудетправильнее? Или вы пользуетесь иными ф-лами или вычислительными ср-вами?
Best regards, Stanilav
alexius_sev
4.7.2012, 8:53
скорее всего отличается в опускинии линии при охлаждении от +28 до 20...есть по некоторым методикам, что при влажности до 65 , воздух при охлаждении не поднимится выше 83% (КАК-ТО ТАК, точно не помню) так же влияет температура на поверхности охладителя (средняя между подачей и обраткой)...считаю, что у вас сред +8, тогда у меня по программе получилось 172,1 кВт...а лучше всего это дожен делать производитель, с него ответственность за подбор должна быть!
Холода нужно 176,3 кВт
alexius_sev
4.7.2012, 10:18
Цитата(Evgeniy_K @ 4.7.2012, 9:53)

Холода нужно 176,3 кВт

у нас одна и таже программа, но результат разный, какую вы температуру охладителя указали?
По вашей формуле "Q=1,2*30000*9,97/3600=100кВт" вы считает так назваемое сухое охлаждение , т.е. без выпадения конденсата. Чтобы точно знать будет ли конденсат нужно строить процесс в ИД диаграмме... т.е. будет 165 или 176 как писали люди.