Дано - шейпинг зал
количество занимающихся - 15
окон нет
высота потолка 2400
ширина 4700
длина 8800
места для воздуховодов на приточку и вытяжку почти нет ))))
В итоге решено было сделать воздухообмен по санитарным нормам 80 м3/чел (1200 м3/час)
Чтобы зимой ассимилировать все теплоизбытки tint=11.5 C (twz=18).
Летом - использовать сплиты...
По рекомендациям арктики выбираем 4 ВРУ (АДР 400х100)Расположены на длинной стороне помещения. Схема струи - настилающаяся на потолок, угол поворота жалюзи 30 вверх.
Воздухозаборные на этой же стене, воздуховод под приточным, решетки в шахматном порядке, относительно приточных
итоги расчет xотр 3,2 м
vx 0.42 м/с
дельта tx 1.11 C
По рекомендациям вроде все хорошо получается, все условия соблюдаем. НО
Из теории мы так же знаем, что струя расширяется с расстоянием(угол раскрытия - 24 градуса, угол полураскрытия 12). Принимая эти данные получаем, расширяющаяся струя(ее часть) - входит в рабочую зону на расстоянии 1 М ( высота рабочей зоны 2 м, высота центра ВРУ - 2,2 м)
Вопрос практикам - оставлять данную схему воздухораспределения? ) не будет ли головы занимающихся сносить холодным потоком ? )))