koromyslov
  21.8.2012, 16:25
  
 
  Добрый день. Прошу вашей помощи, консультации. Я не специалист по газоходам, никогда ими не занимался. Достался проект от "сильных" спецов, которые даже не указали газоход в проекте. Здание построено. Газ еще не подведен. Теперь приходится расхлебывать.
В общем есть объект. 
В цоколе встроенная котельная. 2 котла. Атмосферники. По 48 кВт каждый. У топочной есть только 2 наружные стены, и по ним идет эвакуационная лестница со второго этажа. Подскажите, можно ли по моей картинке сделать дымоход? Если нет, как быть. 
Я в тупике.
Смогут ли помочь турбо-насадки????
 
 
 
 
  Делал подобное дымоудаление, экспертизу прошло, смонтировано и работает. Одну зиму уже отработало, проблем не было. Правда, у меня не было горизонтального участка 6м длиной. 
Да, внизу вертикального дымохода надо предусмотреть чистку. Ну и диаметры посчитать правильно. На максимум зимой и на минимум летом (осенью-весной в переходной период).
Турбонасадки - пожалуй, не надо. Чтобы не погрызлись котлы когда будет работать только один.
 
 
 
 
  В цокольном  котлы ? Под лестницой , тем более эвакуационной  котлы? Какая ужжас :-)
 
 
 
 
  Цитата(мурад @ 22.8.2012, 19:43) 

В цокольном  котлы ? Под лестницой , тем более эвакуационной  котлы? Какая ужжас :-)
Украинские нормы, к примеру, разрешают ставить котлы в цокольном этаже в ЧАСТНЫХ домах.
Лестницы СНАРУЖИ здания.
Там затруднения в размещении дымохода.
 
 
 
 
  koromyslov
  23.8.2012, 10:27
  
 
  Все верно. Ужас. Отметка в котельной и планировочная отметка земли совпадают. Т.е есть обособленный выход из котельной на улицу. Проблема именно в размещении газохода. 
Возможно ли их пустить и прикрепить прямо к металлической лестнице (которая эвакуационная)??
 
 
 
  koromyslov
  23.8.2012, 10:33
  
 
  И еще кстати вопросик поетой котельной. Можно ли вытяжку делать механическую?
 
 
 
  koromyslov
  23.8.2012, 12:19
  
 
  Подскажите, а возможно ли прикрепить газоходы к эвакуационной лестнице?
 
 
 
  koromyslov
  24.8.2012, 11:37
  
 
  И кто вообще должен проектировать дымоходы? ОВ-шники или газовики..... Или вообще строители....
 
 
 
 
  Цитата
Подскажите, а возможно ли прикрепить газоходы к эвакуационной лестнице?
 - газоход к леснице можно, сама котельная не должна примыкать к путям эвакуации.
Цитата
И кто вообще должен проектировать дымоходы? ОВ-шники или газовики..... Или вообще строители....
 - тот кто закладывал котел, обычно это делают ТМ-щики.
 
 
 
 
  koromyslov
  24.8.2012, 12:51
  
 
  Цитата(prant @ 24.8.2012, 13:28) 

- газоход к леснице можно, сама котельная не должна примыкать к путям эвакуации.
 - тот кто закладывал котел, обычно это делают ТМ-щики.
Все понял, спасибо. Как такого раздела ТМ не было. Котлы были в ОВ -> значит ОВ.
 
 
 
 
 
  Цитата(koromyslov @ 24.8.2012, 13:51) 

Все понял, спасибо. Как такого раздела ТМ не было. Котлы были в ОВ -> значит ОВ.
Мы обычно если АИТ с газовым котлом внутренний газ, установку котлов, дымовые трубы и вентиляцию делаем всё в разделе ГСВ.
 
 
 
 
  koromyslov
  24.8.2012, 15:28
  
 
  Цитата(А.В. @ 24.8.2012, 14:51) 

Мы обычно если АИТ с газовым котлом внутренний газ, установку котлов, дымовые трубы и вентиляцию делаем всё в разделе ГСВ.
Если честно мне бы было это удобней. Где это регламентируется, может кто подсказать?
 
 
 
 
 
  Цитата(koromyslov @ 24.8.2012, 16:28) 

Если честно мне бы было это удобней. Где это регламентируется, может кто подсказать?
Да нигде. Нам просто так проще газовикам сдавать проект на согласование, не забывайте, я говорю про АИТ (Автономный источник теплоснабжения до 100 кВт), да и сами газовики только рады этому.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.