Цитата(Попадопулос @ 17.9.2012, 10:20)

ВЫКЛАДЫВАЮ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ..... ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ СТОЯТ ПРЯМО ПОСЛЕ НАСОСОВ.
ВОПРОСЫ:
1. кАК БУДУТ "ЗАРЯЖАТЬ БАК"
2. БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАСОСОВ;
3. ЗАЧЕМ НУЖЕН СПЖ ПОСЛЕ СПРИНКЛЕРНОГО КЛАПАНА.
4 НЕ УПАДЕТ ЛИ ДАВЛЕНИЕ В БАКЕ ОДНОВРЕМЕННО СО СБРОСОМ ДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
5. НУЖЕН ЛИ ЭКСГАУСТЕР
ps
1. НАСОСНУЮ ДЕЛАЛ 5 ДНЕЙ.
2. ПЛОСКИЙ СНИМОК ДЕЛАЕТСЯ ЗА 3 СЕК.
1. Если у Вас мембранный ресивер, нужно ставить жокей-насос. В ресивер над мембраной закачивается воздух, а жокей дожимает его через мембрану до нужного давления.
2. Недавно выкладывал схему похожего гаража со всеми приборами.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78747&pid=805320&st=0&#entry805320
3. СПЖ на воздушных системах ставить нельзя,ибо сломается. (см. паспорт на СПЖ).
5. Всё зависит от объёма системы и давления под клапаном. Время поступления воды к спринклеру согласно СП5 не более 3 мин. Рассчёт времени рассматривался на этом форуме и на firesprinkler.ru поищите. Раньше объём воздушной спринклерной системы допускалось делать не более 3 м.куб. При этом время начала подачи воды не превышало 3 мин. По американским нормам при ёмкости сети до 1850л не нужен ни акселератор, ни эксгаустер. А у них время не должно превышать 1 мин.
Бийские СПЖ на воздушную сеть вроде бы можно ставить