Цитата(Незнайка @ 25.10.2017, 10:43)

Коллеги, не поделитесь схемой / решением, как решается вопрос предотвращения протухания воды на насосной пожаротушения. Прозвучала от заказчика абсурдная (как мне ОВ-шнику видится) идея о периодическом раз в 4 дня полном опорожнении пож. резервуаров, а там 180 м3 - сумасшедший объём, нет у нас такой очистной, что воспримет этот разовый объём + нецелесообразно такое кол-во жидкости выбрасывать.
Цитата(Dima_UA @ 26.10.2017, 8:57)

резервуары только пожарные или с питьевым еще запасом?
Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2017, 18:32)

Это, если чисто пожарные резервуары.
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2017, 9:28)

Речь шла о совмещённом с хозпитьевым.
Сергей, где смеяться?