Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Вопрос такой:
допустимо ли в вертикальной 2-х трубной системе отопления с нижней разводкой для здания прерменной этажности (2 и 4 этажа) применить в качестве отопительных приборов конвекторы на первом этаже и биметаллич. радиаторы на 2-4 этажах?
Спасибо.
Vasiatka
а в чем собсна проблема? Главное правильно подобрать приборы и посчитать гидравлику и учесть возможность балансировки системы.
NVS
коллеги утверждают что так нельзя делать, т.к. сопротивление конвектора больше tomato.gif
Vasiatka
Вот я и говорю, посчитать гидравлику и предусмотреть (сначала написал учесть) устройства балансировки и если увязать потери давления в приборах, то вполне возможно. Если я не прав, уважаемые коллеги с форума поправят и объяснят.
Оглы
Основое сопротивление (потери давления) которое имеет место быть 2х трубной системе - это термостатический клапан. По отношению к сопротивлению (потери давления) в отопительном приборе это величина больше в разы.
tgv
Оглы дело говорит cool.gif
Оглы
Спаибо коллега.
Daymonic
На приборы разных модификаций и типов и на другие различия между приборами существуют радиаторные вентилечки, а также балансировочные вентили. К томуже если они не на расчетном участке, тогда врядли поменяется что то. Да и различие по сопротивлению минимальное.