Emerson Hirolink
Добрый день. Столкнулся с этим устройством на объекте. Требуется диспетчеризировать 2 холодильные машины liebert hiross. В принципе задача решена, но не до конца. Данные видны, но вот управлять корректно не получается.Может у кого есть опыт работы с этими устройствами. Нужно только включать/выключать ХМ и уставку задавать. Заранее благодарю.
Есть некоторый опыт работы через конвертер hirolink-modbus. Но не в привязке именно к этим машинам.
В чем именно заключается проблема?
У нас на объекте диспетчеризировали эти чиллеры по SNMP, снимали температуры, состояния. Но управляли запуском через сухие контакты
Вопрос как раз в том, что мы используем 2 сигнала управления - Пуск/Стоп и Задание уставки. После нового запуска машины удается остановить ее и все, далее на команду пуск и последующие команды в этом регистре машина не реагирует. Что касается задания уставки, то она просто не воспринимается машиной.
Также в устройстве есть специальный регистр для аварийных и предупредительных сигналов, который при новом событии должен обновить свое значение на соответствующее этому событию. В нашем случае после фиксации одного события далее этот регистр не обновляется и не меняет значение. а остается на старом. Интересно также то, что после загрузки нашего мастер-контроллера программой(при этом контроллер останавливает свою работу) чиллер встает в режим ожидания и перезапускается только вручную.
В общем такие вопросы. Пока мы можем только читать температуры и состояния, но хотелось бы большего, тем более, что устройство это позволяет.