Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горелки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Klik
Кто подскажет как посчитать остаточный ресурс горелки, методика есть но не совсем понятно
Valiko
ГДЕ МЕТОДИКА?
Klik
В электронном виде пока нет. Но не понятно то, что там участвуют такие величины как среднегодовая температура грунта газопровода и давление в газопроводе. Зачем для расчета горелки нужны эти данные? Методику завтра выложу.
lentyai
остаточный ресурс горелки - по-моему какая-то умозрительная тема, не? обычно осматривают и признают годной, либо требующей ремонта. а вообще остаточный ресурс чего угодно разве не определяется вычитанием фактической наработки из паспортного ресурса? какие там еще методики?
Klik
Есть методика для проведения ЭПБ. Расчет ведется по изменению пластичности металла (а в паспортах горелок не пишут из какого материала сделана). Вот методика. Определяется срок эксплуатации горелки по механическим характеристикам металла.
Valiko
Кароче, Склифософский. biggrin.gif (шутка) Что за горелка? и Что надо? Списать и купит новую? Или наоборот, аргументы, чтоб не тратить денег и оставить старую?
lentyai
Цитата(Klik @ 27.9.2012, 9:42) *
Есть методика для проведения ЭПБ. Расчет ведется по изменению пластичности металла (а в паспортах горелок не пишут из какого материала сделана). Вот методика. Определяется срок эксплуатации горелки по механическим характеристикам металла.

это какая-то лажа. ваша методика описывает оценку механических свойств металла трубопроводов путем измерения твердости. все это справедливо для элементов работающих под давлением. там кстати упоминаются газопроводы 1,2 МПа. какое это может иметь отношение к горелкам? дайте полное название методики и номер документа
Klik
Горелка - тоже элемент трубопровода ГМГ, ИГК и тоже под давлением только поменьше чем 1,2 МПа. В ГМГ газовая камера состоит из трубы и газ под давлением. полное название методики не помню. Методические рекомендации для газогорелочных устройств вроде по тех диагностированию
lentyai
горелки уж никак не являются элементами работающими под давлением. давление там измеряется не в МПа, а в мм.в.ст. - посмотрите паспортные характеристики той же ГМГ. Поэтому никаких там механических напряжений, могущих вызвать усталость металла нет. Поэтому определять срок эксплуатации горелки по механическим характеристикам металла - это бред. Горелки ГМГ на котлах ДКВр - самый долгоживущий элемент, если все правильно эксплуатируется. А если взять вентиляторные горелки - так там ресурс наверно определяется ресурсом электродвгателя и сервопривода, которые опять же можно заменить.
Но это я все пишу как оно практически, а если у вас есть такая утвержденная методика - пишите что угодно - бумага все стерпит rolleyes.gif
ArS_en
Предел прочности (σв) и предел текучести (σт) определяются по формулам:
Нd=(НВ/1,35) 1,13 .
σтф=0,185 Нd
σвф=0,37 Нd (1-10-3 Нd)
Наихудшии значениям состояния физико-механических свойств металла являются ГГУ котла №4, у элементов которой соотношение σтф / σвф с учетом поправочного коэффициента условий эксплуатации К= 0,9 равно:
351,92/530,0 =0,664
0,664/0,9= 0,737
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
a, b, c, e - параметры , отражающие процесс старения, значения которых приведены в исходных данных.
k1 = поправочный коэффициент условий эксплуатации.
k1 = 0.000625*t* ∆Р = Рф – 1,2 МПа (базовое значение)
Определение остаточного срока службы производиться путем построения графика остаточного срока службы (см. График на листе -_____), где
график №1 – предельное состояние физико-механических свойств металла элементов ГГУ;
график - №2 – функция ψ;
график №3 – верхняя граница 10% интервала точности кривой ψ
график №4 – фактическое состояние физико-механических свойств металла ГГУ;
график №5 – фактический срок эксплуатации;
график №6 – продленный срок эксплуатации;
график №7 предельный расчетный срок эксплуатации.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
как то так!
Klik
Спасибо, но так много вопросов:
Надо ли считать все это?! bestbook.gif
1) Поправьте если ошибаюсь: Нd=(НВ/1,35) 1,13 . - т.е. умножить на 1,13
σвф=0,37 Нd (1-10-3 Нd) - а здесь? 0,37*Нd и умножить на скобку?
Рф - давление на входе в котельную до ГРУ или перед котлом? В моем случае 0,3 МПа Рвх на ГРУ, тогда К1 в формуле подставлять как есть - отрицательное, или по модулю.
2) Такие формулы определения Нd, σтф, σвф - из какого источника?
3) Почему не учитывается К2?
4) коэффициент К - поправочный в зависимости от материала? Сталь 09Г2с - ?
5) Почему 351,92/530,0 =0,664, 0,664/0,9= 0,737. То есть σтф/σвф, а потом ещё это значение на коэффициент К? или есть σтф/σвф меньше 0,9. С 0,9 непонятно.
Klik
helpsmilie.gif Помогите пожжжалйуста!!!
Может кто-нибудь поделится отчетом по ЭПБ горелки (котлы ДКВР, КВ-ГМ...) bang.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.