Попова
Проблема такая: хочу сделать в excel гидравлический расчет измерительных участков. Пересмотрела все расчеты в excel. а точ то нужно не нашла.
Как считается коэффициент смягчения, учитывающий уменьшение потерь напора в конфузоре по сравнению с потерями напора при внезапном сужении.
Попова
Никто не знает :-*(((
karuzo
Ловите
Попова
Спасибо большое. Можно узнать источник?
karuzo
Источником являются лекции по гидравлике во время учебы в институте. Хотите официальный источник: скачайте в инете книгу Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. Но там сильно заморочено.
Попова
Вот что получается
karuzo
Похоже на правдоподобность, т к. обычно коэфф. местного сопротивления конфузора можно принимать 0.05-0.1
sergoo
Цитата(Попова @ 15.10.2012, 5:50) *
Вот что получается


очень полезно! спасибо!