  Наружный и внутренний газопровод низкого давления был сдан в эксплуатацию 6 лет назад. 2 года назад газопровод были отключен от газоснабжения по просьбе собственника. Сейчас газопровод хотят снова запустить в эксплуатацию. Подскажите пожалуйста. стоит или нет, производить испытание на герметичность с оформлением акта о повторном испытании газопровода (более 6 месяцев простоя), или можно ограничиться простым оформлением наряд-допуска на повторный пуск газа.
Если требуется оформление акта о повторном испытании газопровода  нужно или нет приглашать представителя технадзора. Я считаю, что повторное испытание  с участием технадзора проводится только после приемки в эксплуатацию и отсутствия пуска газа более 6 месяцев.
 
 
 
  defuser
  10.10.2012, 11:01
  
 
  Не уверен точно, но кажется ваш случай подходит под ПБ 12-529-03
3.3.46. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность.
 
 
 
  defuser
  10.10.2012, 11:01
  
 
  Не уверен точно, но, кажется, ваш случай подходит под ПБ 12-529-03
3.3.46. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность.
 
 
 
  positronw
  10.10.2012, 14:02
  
 
  Так как газопроводы сданы в эксплуатацию, то повторного испытания на герметичность не требуется, приглашать представителя технического надзора тоже не требуется.
Необходимо выполнить осмотр газопровода на соответствие исполнительно-технической документации, выполнить контрольные опрессовки и произвести продувку и пуск газа по наряду-допуску.
 
 
 
  ignat.75
  10.10.2012, 17:13
  
 
  Есть мнение, что после 2х годичного простоя (консервации) требуется повторное испытание. Сам я склоняюсь к тому, что испытание газопровода в присутствии технадзора не требуется. Достаточно провести испытание без технадзора, но с составлением акта. .
 
 
 
  positronw
  11.10.2012, 12:32
  
 
  Нормативно испытание на герметичность не требуется. Но если выполнить вместо контрольной опрессовки испытание на герметичность, то хуже не будет.
 
 
   