Но когда все котлы выключены (расхода газа нету) давление в трубе поднимается до 34-36 мбар....ЭТО НОРМАЛЬНО
 
   ИЛИ НЕТ???? подскажите кто знает!!!  мощность котельной  1,2 МВт. Давление на входе в ШРП 2,8 кгс/см2, диаметр трубы на входе в шрп (средняк) 250 мм а на выходе из шрп 300мм!!
 ИЛИ НЕТ???? подскажите кто знает!!!  мощность котельной  1,2 МВт. Давление на входе в ШРП 2,8 кгс/см2, диаметр трубы на входе в шрп (средняк) 250 мм а на выходе из шрп 300мм!!Проблема в том что при переходе системы в статику, давление в трубопроводе растет и срабатывает датчик давления газа по высокому с закрытием клапана отсекателя и остановкой котельной. А заказчик кричит криком что виновато ШРП я же предлогаю просто настроить датчик на более высокое давление. Но зерно сомнения имееться а вдруг заказчик прав!!! перенастрою шрп!!! Подскажите КАК ПРАВИЛЬНО!!

