Полная версия этой страницы: 
толщина покровного слоя
  
 
 
  Уважаемые коллеги, добрый день. Подскажите, чем обосновывается толщина покровного слоя (оцинковки)? У меня труба теплосети диаметром 219 идёт в одной изоляции с трубой холодной воды диаметром 114 мм. Толщина изоляции 60 мм. Если смотреть СНиП 41-03-2003 табл. 16 (листы из тонколистовостали с полимерным покрытием) то для одной трубы 219 с изоляцией 60 мм, можно брать толщину покровного слоя 0.5 мм. Но у меня же две трубы в одной изоляции, т.е. в сечении получается как-бы овал. Как быть в этой ситуации, какую толщину принять? Заранее благодарю.
 
 
 
 
  Закладывайте 0,5 - 0,7 мм и не заморачивайтесь. Толщину слоя указывайте только в спецификации.
До такой мелочи вряд ли кто докопается.
 
 
 
 
  да дело в том что в проекте заложено 0,6. Заказчик просит согласовать замену на 0,5 (имеется в наличии)...
 
 
 
  Nasttya
  16.10.2012, 14:46
  
 
  Вообще, чем грозит занижение толщины покровного слоя при больших диаметрах?
 
 
 
 
  СП 61.13330.2012 таблица 16 Толщина метллических листов для покровного слоя тепловой изоляции  Ду 350 и менее- сталь тонколистовая оцинкованная  0,35-0,8 мм
 
 
 
 
  То что нужно! Большое спасибо!
 
 
 
  mvb11g3x
  18.10.2012, 14:35
  
 
  Цитата(Таня Д @ 17.10.2012, 10:41) 

СП 61.13330.2012 таблица 16 Толщина метллических листов для покровного слоя тепловой изоляции  Ду 350 и менее- сталь тонколистовая оцинкованная  0,35-0,8 мм
СП 61.13330.2012 вступает в действие лишь с января 2013 года, ссылаться на этот СП в данном случае рано, ссыль лучше рекомендовать на СНиП 41-03-2003.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.