w5000
Здравствуйте!

Есть ли техническое решение следующей проблемы?

Ресторанно-развлекательный комплекс занимает три первых этажа и подвал 9-и этажной гостиницы. Проводится реконструкция объекта.

Проектировщик по вентиляции определил двадцать вытяжных систем, обслуживающих различные группы помещений.

При этом имеем две шахты идущие через этажи гостиницы, принадлежащей другому владельцу. Доступ в шахты для монтажа новых воздуховодов невозможен. Существующие воздуховоды (около 10 шт.) находятся в хорошем состоянии и имеют большое сечение.

Вопрос. Можем ли свести вентиляции различных функц. групп в один воздуховод большого сечения непосредственно около шахты?

Есть возможность установки производительных вентиляторов на чердаке гостиницы.

Алексей.
Zum
Согласно нормам , не все вытяжки можно совмещать вместе, по этому надо смотреть какие помещения они обслуживают , правда 20 откуда взялось я не пойму , но если проектировщик сказал , то значит так и есть , :wacko:
Mifune
Мы любим разбивать вытяжки.
1 вытяжка на с/у первого этажа.
1 на с/у второго
и т.д. и т.п.
Но если если серьезно, по моему это косяк о стороны проектировщика.
w5000 выкладывайте сюда че нибуть, так без первого взляда мало что можно сказать dry.gif
Igor Barishpolets
4.32. Системы местных отсосов от технологического оборудования следует предусматривать отдельными для веществ, соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или создать более опасные и вредные вещества. В технологической части проекта должна быть указана возможность объединения местных отсосов горючих и вредных веществ в общие системы.
2. Если по техническим причинам установить клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не следует, в таком случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без клапанов или воздушных затворов.
7.7. Выбросы от систем вытяжной вентиляции следует, как правило, проектировать отдельными, если хотя бы в одной из труб или шахт возможно отложение горючих веществ или если при смешении выбросов возможно образование взрывоопасных смесей.
Допускается соединение в одну трубу или шахту таких выбросов, предусматривая вертикальные разделки с пределом огнестойкости 0,5 ч от места присоединения каждого воздуховода до устья.
СНиП 2.04.05-91*
w5000
Большое кол-во получилось из-за упомянутых выше местных отсосов от технологического оборудования.
Поехал к проектировщику. Думаю легкого решения нет. Всем спасибо.

Алексей.