Serge172
Добрый день !

Помогите пожалуйста !

Имеется система отопления с узлом смешения. Смесительные насосы - сдвоенная магна. Управление ОВЕН плк-150. Необходимо реализовать управление насосами от плк.
Скоммутировал все согласно инструкции. Пуск-7,8 клемы насосов, аналоговый выход контроллера (0-10вольт) клемы 11,12 и убрал перемычку между насосами клемы 21,22,23. Но ни чего не получается, насос стартует а частота вращения не меняется.
HVAC
Вам нужно с помощью пульта R100 перевести блок управления насосами на управление от внешнего сигнала 0-10В. Это то, что навскидку. А вообще - уж очень скудно вы описали вашу проблему - "ничего не получается, частота не меняется". Сам сигнал управления-то измеряли - он меняется или нет? Контроллер выдает этот сигнал или не выдает?