pencil
Начну с извинений перед модераторами и старожилами форума, если вдруг тема такая уже обсуждалась, но у меня не нашлась (в этом случае приветствуются ссылки).
Стоит задача рассчитать гидравлический разделитель прямоугольного (квадратного) поперечного сечения. И еще бы хорошо, если бы его расположить горизонтально. Необходимость возникла из-за ограниченности места под оборудование.
Интересует методика расчета и все особенности проектирования, установки и эксплуатации такого устройства.
Заранее благодарю за ответы по существу.
tiptop
Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:36) *
если вдруг тема такая уже обсуждалась, но у меня не нашлась


У меня нашлась тема про треугольные трубы. smile.gif

Может быть, в будущем пригодится кому-нибудь: Отопление дельта-трубами
jota
Считайте по площади сечения. Есть много гидроразделителей прямоугольного сечения.
Вертикально или горизонтально, не имеет значения.
pencil
Цитата(jota @ 1.11.2012, 11:42) *
Считайте по площади сечения. Есть много гидроразделителей прямоугольного сечения.
Вертикально или горизонтально, не имеет значения.

Спасибо, jota. Вы, как всегда, меня выручаете. smile.gif
У меня тоже закралось подозрение, что нужно именно по площади считать. А особенностей никаких? То, что он будет располагаться горизонтально, сказывается только на отсутствии воздухо-, шламовыводителей? Диаметры патрубков и правило 3D - все как и для круглого сечения?
v-david
у вентиляционщиков есть термин "живое сечение". в гидравлике его практически нет, там трубы круглые. у Вас коллектор, скорости маленькие, теоретически можно считать по площади... но со временем углы округлятся мусором.
HeatServ
Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:52) *
Спасибо, jota. Вы, как всегда, меня выручаете. smile.gif
У меня тоже закралось подозрение, что нужно именно по площади считать. А особенностей никаких? То, что он будет располагаться горизонтально, сказывается только на отсутствии воздухо-, шламовыводителей? Диаметры патрубков и правило 3D - все как и для круглого сечения?
Гидрострелка по сути лишь участок, имеющий "нулевое сопротивление", и терзают меня смутные сомнения... а вот это правило 3Д не есть ли эстетство и ничего более, вытекающее из какого-нибудь модельного правила, ничего общего с технической стороной дела не имеющее... А если подумать, то "нулёвость сопротивления" с лихвой покрывается "внезапным сужением" и "внезапным расширением".
Так что, из чего сделана гидрострелка и какую имеет геометрию, ИМХО вообще разницы нет никакой. Я если встречусь с подобной системой на монтаже в знак протеста против 3Д забахаю гидрострелку тороидальную из 133-х отводов.
Ernestas
Цитата(HeatServ @ 1.11.2012, 21:38) *
Так что, из чего сделана гидрострелка и какую имеет геометрию, ИМХО вообще разницы нет никакой.

Частично согласен.
С полгода назад попалось в сети. Наводит на подобные выводы. Гидрострелки-сумматоры это что-то! ))
tiptop
Цитата(HeatServ @ 1.11.2012, 21:38) *
забахаю гидрострелку тороидальную из 133-х отводов

Неплохо было бы переплюнуть этих пижонов:

HeatServ
Цитата(tiptop @ 1.11.2012, 22:09) *
Неплохо было бы переплюнуть этих пижонов:
))
gilepp
Цитата
Неплохо было бы переплюнуть этих пижонов:


Серьезные люди )
Не могли бы эту фотографию прислать в большем размере ?
tiptop
Цитата(gilepp @ 2.11.2012, 9:05) *
Не могли бы эту фотографию прислать в большем размере ?

Немножко больше - пожалуйста.
Украшения для котельных на любой вкус и кошелёк! smile.gif
HeatServ
Даёшь больше гидрострелок, хороших и разных!
pencil
Спасибо всем опытным и уважаемым специалистам за высказанные ценные мнения.
Может будут еще ответы по существу? Вертикальное расположение гидрострелки никак не влияет на ее расчет?
lovial
Не спец в вопросе расчета, но еще ни разу не встречал гидравлического разделителя в горизонтальном положении... В том числе в рекомендациях по его расчету...
HeatServ
Цитата(pencil @ 2.11.2012, 11:28) *
Спасибо всем опытным и уважаемым специалистам за высказанные ценные мнения.
Может будут еще ответы по существу? Вертикальное расположение гидрострелки никак не влияет на ее расчет?
Никак.
tiptop
Цитата(lovial @ 2.11.2012, 13:03) *
ни разу не встречал гидравлического разделителя в горизонтальном положении...

Наверное, это обычно называют просто "коллектор".
Аннна)
Добрый день! Не хочется создавать новую тему... Если можно, задам свой вопрос здесь. Спроектировали котельную с двумя твердотопливными котлами и гидравлической стрелкой. К слову, ее мы проектировали в первый раз. Смонтировали, запустили котлы, а отопительный контур не работает. Работает только циркуляционный конур котла. Подскажите, в чем может быть причина! Принципиальную схему прикладываю!
tiptop
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:19) *
отопительный контур не работает. Работает только циркуляционный конур котла

В обоих контурах нет насосов?
Аннна)
Насосы есть на коллекторе (три ветки и три насоса). Производитель котлов порекомендовал не устанавливать насос на котловом контуре, так как гидроуравниватель располагается в метре от котлов.
Аннна)
Целью проекта была замена газовых котлов на твердотопливные. Граница проектирования была определена до коллекторов. Прикрепляю фото сущесвтующих насосов (не знаю зачем, а вдруг пригодится smile.gif
tiptop
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) *
Производитель котлов порекомендовал не устанавливать насос на котловом контуре, так как гидроуравниватель располагается в метре от котлов.

Насосы стоят в самих котлах?
Аннна)
Нет smile.gif
Khomenko_A_S
а зря! wink.gif wink.gif
Ernestas
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) *
Производитель котлов порекомендовал не устанавливать насос на котловом контуре, так как гидроуравниватель располагается в метре от котлов.

Осталось теперь найти этого производителя и заставить "ответить за базар" smile.gif
Анна, и кто же вам обеспечит такой расход в контуре котла? Натуральная циркуляция?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аннна)
Да, производитель сказал, что котлы работают на естественной циркуляции!
tiptop
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 13:36) *
Производитель котлов порекомендовал не устанавливать насос на котловом контуре, так как гидроуравниватель располагается в метре от котлов.

Неудивительно.
Когда я ещё писАл: куску трубы приписываются какие-то особые свойства, какая-то "функция"
Аннна)
Подскажите! Что делать! Как выходить из ситуации! И почему все же теплоноситель не идет через гидроуравниватель в состему отопления???
Аннна)
Дополню еще: как толькгидрострелку убрали (вырезали) - система начала работать!!!
Wiz
Цитата
Дополню еще: как толькгидрострелку убрали (вырезали) - система начала работать!!!

Не удивительно!!!
Насосы контуров стали одноверменно и "котловыми" насосами, потому как в противном случае гидравлическое сопротивление стрелки меньше сопротивления котлового контура. Вода - не "дура", абы куда не потечет, даже если кажется, что вроде все правильно нарисовано. И текло у вас все через стрелку обратно в систему, а котлы стояли без циркуляции.
Вы не правильно интерпритируете слова производителя котлов.
Предназначен для системы с естественной циркуляцией это лишь означает, что данный котел имеет малое гидравлическо сопровтивление и может работать в системе отопления с естественной циркуляцией. И совсем не означает, что при схеме с гидравлической стрелкой на котловой контур не нужно ставить свои цирк. насосы.
Аннна)
Прикрепляю еще чертеж гидроуравнивателя! Посмотрите, пожалуйста! Может что-то не так сконструировано...
Wiz
Цитата
Может что-то не так сконструировано...

Для вашего конкретного случая, чтобы насосы контуров отопления стали "тянуть" воду из подачи, котлов, а не из своей обратки, надо в гидрострелку по середке изнутри врезать круглую перемычку с мааленьким отверстием, что-то типа диафрагмы, чтобы подмес из обратки свести к минимуму и тогда ваша кулибинская схема будет работоспособной.
ЁЖик
Что-то в котловых контурах насосов не видно... Если в реале этих насосов нет, то и по принципиальной схеме сие работать не будет.
На предложения по установке "шайб" в гидравлическом разделителе... вопщщемм не обращайте внимания...
(кстати, прикреплённый чертёж является чертежом не гидравлического, но темо-гидравлического разделителя (что в Вашем случае - избыточно))
Аннна)
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 15:40) *
Не удивительно!!!
Насосы контуров стали одноверменно и "котловыми" насосами, потому как в противном случае гидравлическое сопротивление стрелки меньше сопротивления котлового контура. Вода - не "дура", абы куда не потечет, даже если кажется, что вроде все правильно нарисовано. И текло у вас все через стрелку обратно в систему, а котлы стояли без циркуляции.
Вы не правильно интерпритируете слова производителя котлов.
Предназначен для системы с естественной циркуляцией это лишь означает, что данный котел имеет малое гидравлическо сопровтивление и может работать в системе отопления с естественной циркуляцией. И совсем не означает, что при схеме с гидравлической стрелкой на котловой контур не нужно ставить свои цирк. насосы.


Как раз насосы системы отопления и не тянули воду!. Вода циркулировала через котел и стрелку, а в систему не "текла"
Wiz
Да еще нюанс, в качестве гидравлической стрелки в системах с твердотопливными котлами лучше использовать бак-аккумулятор, по возможности по больше..
Тогда КПД схемы возрастает. Больше тепла можно с аккумулировать и расход дров будет меньше.
Аннна)
Так почему же насосы на контурах не тянули воду из стрелки? Контур после стрелки вообще бездействовал, зато котловой контур (без котловых насосов) работал!
ЁЖик
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 16:09) *
Да еще нюанс, в качестве гидравлической стрелки в системах с твердотопливными котлами лучше использовать бак-аккумулятор, по возможности по больше..
Тогда КПД схемы возрастает. Больше тепла можно с аккумулировать и расход дров будет меньше.

С чего бы это вдруг?
Wiz
Цитата
Как раз насосы системы отопления и не тянули воду!. Вода циркулировала через котел и стрелку, а в систему не "текла"

Откуда такая уверенность, что вода в систему не текла? У вас насосы стоят на подаче и гонят воду в систему. У вас вода из системы, вместо того чтобы идти в котел и от туда теплой вернуться в стрелку на насосы и далее в систему идет через стрелку стразу на насосы и в систему, т.е гоняете воду с комнатной температурой.
Если у вас прогревалась труба, идущая от котла к стерлке и сама стрелка, то это только частично из-за естетсвенной циркуляции и за счет температуропроводности материала труб, соединенных с котлом.
Wiz
Цитата
С чего бы это вдруг?

Це мое IMHO.
Ernestas
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 15:09) *
Так почему же насосы на контурах не тянули воду из стрелки? Контур после стрелки вообще бездействовал, зато котловой контур (без котловых насосов) работал!

Сие ясно дает понять, что вы так и не поняли причину )

А Wiz правильно на нее указал.
Цитата
У вас вода из системы, вместо того чтобы идти в котел и от туда теплой вернуться в стрелку на насосы и далее в систему идет через стрелку стразу на насосы и в систему, т.е гоняете воду с комнатной температурой.
Если у вас прогревалась труба, идущая от котла к стерлке и сама стрелка, то это только частично из-за естетсвенной циркуляции и за счет температуропроводности материала труб, соединенных с котлом.
ЁЖик
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 16:28) *
Це мое IMHO.

Ну и славненько.
________________________________________________
Тока не надо втОрить всяким глупостев rolleyes.gif
pencil
Аннна), одно из правил расчета гидрострелки - производительность насоса котлового контура должна быть больше, как минимум, на 10% суммарной максимальной производительности насосов вторичных контуров. У Вас этого насоса вообще нету... Именно об этом Вам и говорят уважаемые профессионалы.
Ernestas
Цитата(ЁЖик @ 2.11.2012, 15:10) *
С чего бы это вдруг?

Ну долгими логическими умозаключениями, вполне можно подвести "читателя" к такому выводу smile.gif
Аннна)
Как нам рассказали монтажники и пуско-наладчики: Запустили котел. Началась циркуляция в котловом контуре через стрелку. Циркулировала вода, циркулировала, а тем временем котел догрел воду до 95 С и отключился. А система - холодная.
Ernestas
Монтажники любят придумывать мистические версии обычных вещей.
Теперь это из серии ОБС, разобраться практически не возможно.
Котел твердотопливный? Как он "отключился"?
Аннна)
Цитата(ЁЖик @ 2.11.2012, 16:03) *
(кстати, прикреплённый чертёж является чертежом не гидравлического, но темо-гидравлического разделителя (что в Вашем случае - избыточно))


Растолкуйте, пожалуйста, в чем разница! Так как, повторюсь, со стрелкой сталкиваемся впервые! И так нам не хотелось ее ставить, но производитель настоял: без нее, говорит, работать не будет!
Wiz
Цитата
А система - холодная.

Вам только ленивый еще не указывал на недочет вашей схемы - отсутствие насосов в котловом контуре, а вы все упираетесь и пытаетесь обмануть физические процессы происходящие в системе.

Аннна)
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 17:08) *
Вам только ленивый еще не указывал на недочет вашей схемы - отсутствие насосов в котловом контуре, а вы все упираетесь и пытаетесь обмануть физические процессы происходящие в системе.



ррр!!! smile.gif Да все я поняла! Спасибо всем за ответы! Только слова производителя мне не дают покоя "если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!" Спасибо еще раз за ответы! В следующем проекте учтем и поставим котловые насосики!

Цитата(Ernestas @ 2.11.2012, 17:06) *
Монтажники любят придумывать мистические версии обычных вещей.
Теперь это из серии ОБС, разобраться практически не возможно.
Котел твердотопливный? Как он "отключился"?


Он у нас с автоматикой. Подача топлива (пеллетов) из топливного бункера регулируется этой самой автоматикой, и зажигание топлива осуществляется автоматически
Wiz
Цитата
если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!"

Вы спросите производителя про требуемый объем этого гидроуравнивателя и думаю будете удивлены, когда он вам скажет, что объем гидроуравнивателя требуется не менее 10л на 1 кВт мощности твердотопливного котла. Тогда при близости этого гидроуравнивателя к котлам, возможно на котлы насосы и не потребуется. Теплая вода будет сама заходить в емкость и уже от туда насосами подаваться в систему отопления.
Поставьте кубовую емкость вместо вашей "фитюльки" и глядишь все заработает.
Alex_
Цитата(Аннна) @ 2.11.2012, 17:16) *
ррр!!! smile.gif Да все я поняла! Спасибо всем за ответы! Только слова производителя мне не дают покоя "если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!" Спасибо еще раз за ответы! В следующем проекте учтем и поставим котловые насосики

Какой такой производитель? Может быть, всё-таки продавец? Так их вообще нельзя слушать.
И забудьте поскорее то, что он там языком чесал... Успокойтесь.
А насосики придётся поставить уже в этот раз. Если не хотите потерять заказчика.
tiptop
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 17:20) *
Поставьте кубовую емкость вместо вашей "фитюльки" и глядишь все заработает.

Видимо, я что-то пропустил... huh.gif

Естественная циркуляция возникает благодаря тому, что просто есть какой-то объём воды?

"Центр нагревания", "центр охлаждения" - это всё осталось в прошлом веке?