Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vijeo Citect 7.2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Antibiotic0000
Здравствуй, мир умных людей !
Заранее извиняюсь если вопрос глупый, я новичок!
Есть контроллеры Schneider TWIDO, есть контроллеры других фирм, например ОВЕН, где адресация памяти сводится к регистрам и битам, а в TWIDO адресация буквенно-цифровая (%MW50).
Вопрос как перевести адресацию типа %MW в регистр для связи этих устройств и/или создания тега в скаде?
DmitriyN
В Citect есть мастер настройки связи. Запускайте его и создавайте устройства ввода/вывода в зависимости от их протоколов (modbus, OPC и пр.)
Адресация тегов в справке на соответствующий протокол
Antibiotic0000
Вот нарыл кое-что, только есть ещё 10001+i, 3000+i - эт непонятно что за адреса, кто нить знает?


Адресация буквенное цифровая и регистровая

№ Адрес памяти Адрес (регистр) Комментарии
1 %M0 00002 0-65535
2 %M65535 065536 0-65535
3 %MW0 40001 0-65535
4 %MW65535 465536 0-65535
5 %MF0 40001 0-65534
6 %MF65534 465535 0-65534
7 %MD0 40001 0-65534
8 %MD65534 465535 0-65534
9 %MW0:X0 40001,0 0-65535 (bit 0-15)
10 %MW0:X0 40001,15 0-65535 (bit 0-15)





san
Почитайте тут может понятнее станет.
А вобще - какая конечная цель? С кем то связываться надо, с Овеном или с Твидо? Если с Овеном - берите родные дрова Modbus Citect. Судя по вопросу, Вы наверное через OFS до сих пор соединялись?
Antibiotic0000
СПАСИБО то что нужно rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.