Vijeo Citect 7.2
Antibiotic0000
4.11.2012, 16:31
Здравствуй, мир умных людей !
Заранее извиняюсь если вопрос глупый, я новичок!
Есть контроллеры Schneider TWIDO, есть контроллеры других фирм, например ОВЕН, где адресация памяти сводится к регистрам и битам, а в TWIDO адресация буквенно-цифровая (%MW50).
Вопрос как перевести адресацию типа %MW в регистр для связи этих устройств и/или создания тега в скаде?
DmitriyN
4.11.2012, 19:36
В Citect есть мастер настройки связи. Запускайте его и создавайте устройства ввода/вывода в зависимости от их протоколов (modbus, OPC и пр.)
Адресация тегов в справке на соответствующий протокол
Antibiotic0000
4.11.2012, 20:08
Вот нарыл кое-что, только есть ещё 10001+i, 3000+i - эт непонятно что за адреса, кто нить знает?
Адресация буквенное цифровая и регистровая
№ Адрес памяти Адрес (регистр) Комментарии
1 %M0 00002 0-65535
2 %M65535 065536 0-65535
3 %MW0 40001 0-65535
4 %MW65535 465536 0-65535
5 %MF0 40001 0-65534
6 %MF65534 465535 0-65534
7 %MD0 40001 0-65534
8 %MD65534 465535 0-65534
9 %MW0:X0 40001,0 0-65535 (bit 0-15)
10 %MW0:X0 40001,15 0-65535 (bit 0-15)
Почитайте тут может понятнее станет.
А вобще - какая конечная цель? С кем то связываться надо, с Овеном или с Твидо? Если с Овеном - берите родные дрова Modbus Citect. Судя по вопросу, Вы наверное через OFS до сих пор соединялись?
Antibiotic0000
5.11.2012, 0:26
СПАСИБО то что нужно