Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался, каковы особенности создания техотчета на твердотопливный котел? Прежде всего интересует, делается ли тепловой отчет (режимы горения, КПД, CO, избыток воздуха и прочее)? И какие еще нюансы следует учесть? Заранее благодарен за конструктивные ответы.
 
 
 
 
  Два отчёта:
- ПНР за автоматику безопасности;
- режимка за горение, КПД и проч.
В общем тоже, что и на газе только посложнее, с учётом калорийности, влажности и зольности топлива. Потери тепла от недожога, с уносом и т.д.
 
 
 
 
  Цитата(Галиев @ 9.11.2012, 22:42) 

Два отчёта:
- ПНР за автоматику безопасности;
- режимка за горение, КПД и проч.
Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? 

А почему не один отчёт? 
Разные люди утверждают и/или регистрируют?
 
 
 
 
 
  Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:53) 

Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? 

А почему не один отчёт? 
Разные люди утверждают и/или регистрируют?
Дык, каждый является самостоятельным документом. Вы же не будете при очередной режимке ещё и ПНР делать.
 
 
 
 
 
  Цитата(tiptop @ 9.11.2012, 22:53) 

Угу. Ещё один о водоподготовке и ВХР ? 

А почему не один отчёт? 
Разные люди утверждают и/или регистрируют?
Дык, каждый является самостоятельным документом. Вы же не будете при очередной режимке ещё и ПНР делать.
 
 
 
 
 
  Большое спасибо. Естественно, со сдачей в Ростехнадзор?
 
 
 
 
  Цитата(Conrad @ 10.11.2012, 8:48) 

Большое спасибо. Естественно, со сдачей в Ростехнадзор?
Если котёл поднадзорный. 
Что за котёл?
 
 
 
 
 
  Да, поднадзорный. Котел КСВм-1,0 один мегаватт. С автоматической загрузкой топлива и выгрузкой золы.
 
 
 
 
  Котел водогрейный, до 115 градусов
 
 
 
 
  Ни фига он у Вас не поднадзорный, читайте ПБ 10-574-03.
 
 
 
 
  Цитата(Conrad @ 10.11.2012, 19:39) 

Котел водогрейный, до 115 градусов
"До 115" - значит, на них не распространяются требования ПБ 10-574-03, не требуется регистрация в Ростехнадзоре. Поэтому про такие котлы говорят: "неподнадзорные".
Хотя, если заглянуть в ПТЭТЭ...  
 
  
 
 
 
  Цитата(tiptop @ 11.11.2012, 4:33) 

"До 115" - значит, на них не распространяются требования ПБ 10-574-03, не требуется регистрация в Ростехнадзоре. Поэтому про такие котлы говорят: "неподнадзорные".
Хотя, если заглянуть в ПТЭТЭ...  

Имеете ввиду это:
Цитата
1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора.
  
 
 
 
  Цитата(kostos @ 11.11.2012, 10:21) 

Имеете ввиду это:
 Управление энергетического надзора пока входит в РОСТЕХНАДЗОР
 
 
 
 
 
  Цитата(kostos @ 11.11.2012, 10:21) 

Имеете ввиду это:
Да. Всё равно какие-то взаимоотношения с Ростехнадзором...  
 
 ...Бывает, правда, что и без них обходятся. 
 VSN
VSN : "
знаю пару котельных, работающих на газе, которым не делали наладку и которых в промэксплуатацию не принимали"
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.