ofrenda
Уважаемые, коллеги! Прошу помощи! Исходная ситуация: вакуумный деаэратор ДВ-75 с баком - аккумулятором V = 50 м3. В баке установлен гидрозатвор, который от времени уже сгнил. Документация за давностью лет естественно не сохранилась. Вопрос вот в чём: нужен ли этот гидрозатвор, и если нужен где посмотреть чертежи на него? В литературе есть только рисунки, сайт завода - изготовителя толковой информации не даёт.
s_2_dent
а на каких параметрах работает деаэратор? Т=102, Р=0,2 кгс/см2?
Valiko
если вакуумный - параметры - другие. И, судя по рисунку - именно вакуумный. И гидрозатвор, скорее всего нужен. Шоб вакуум слишком большой не был. А то емкость слажица могет
s_2_dent
Цитата(Valiko @ 22.11.2012, 22:39) *
если вакуумный - параметры - другие. И, судя по рисунку - именно вакуумный. И гидрозатвор, скорее всего нужен. Шоб вакуум слишком большой не был. А то емкость слажица могет

точно, не обратил внимания на слово вакуумный... и дВ-75 хотя на фото - деаэратор избыточного давления...
Valiko
на фото - хорошо виден тока накопительный бак. Но для атмосферного- установлен низко. Хотя могёт быть это 3-ий этаж. Лопухнулся, фото в другом саабчении
s_2_dent
если особо не запариваясь, то гидгозатвор должен быть по длине на 0,5 метров больше, чем перепад давления (относительно атмосферного) в деаэраторе в десятых долях кгс/см2... во всяком случае, мы делали именно так...
ofrenda
Цитата(s_2_dent @ 22.11.2012, 21:04) *
а на каких параметрах работает деаэратор? Т=102, Р=0,2 кгс/см2?

Параметры следующие: Т= 85-87; Р = - 0,6...-0,65 (имеется в виду вакуум!)
s_2_dent
Цитата(ofrenda @ 23.11.2012, 21:31) *
Параметры следующие: Т= 85-87; Р = - 0,6...-0,65 (имеется в виду вакуум!)


ну вот и считайте, 1-|-0,6|=0,4 кгс/см2=4 м. - технологический перепад давлений, в метрах водного столба.

тогда длина гидрозатвора h=4+0,5=4,5 м - от нижнего колена до отвода-врезки в головку деаэратора (или бачка заполнения гидрозатвора с другой стороны).
ofrenda
Цитата(s_2_dent @ 25.11.2012, 17:11) *
ну вот и считайте, 1-|-0,6|=0,4 кгс/см2=4 м. - технологический перепад давлений, в метрах водного столба.

тогда длина гидрозатвора h=4+0,5=4,5 м - от нижнего колена до отвода-врезки в головку деаэратора (или бачка заполнения гидрозатвора с другой стороны).

Всё это замечательно, но тут есть одно "но" - у меня нет бачка заполнения гидрозатвора ( Вы наверное путаете с атмоферным) и головка деазратора не находится на баке! ( разница высот между баком и головкой около 8 м). Я не могу найти ответ на вопрос: "А нужен ли он там вообще?" Отчего он защищает? В атмосфеорном понятно - давление пара повысилось, выбило гидрозатвор чтоб бак не повредить. А здесь? Пара нет, вода из головки поступает самотёком...