Цитата(ARTEM @ 1.12.2012, 8:36) 

Добрый день.
Сделал расчет элеватора. По расчету диаметр горловны получился 17.7мм.
Подскажите какой лучше принять к установке №1 или №2.
Заранее спасибо
 вы посчитали неверно
при расчёте диаметра горловины используется расход сетевой воды G=110.6/(120-70)= 2.212 т/ч, 
В итоге тогда диаметр горловины около 12 мм, следовательно принимаете 1 номер
 И подбирайте  диаметр сопла из условий существующего располагаемого напора перед элеватором,