Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: работа гликолевого контура
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
robertocarlos
Нужен совет бывалых!!!
Сам с гликолем никогда не сталкивался, но все бывает впервые.
Есть приточки, расположенные на крыше, поэтому в качестве теплоносителя в калорифере будет 40%раствор этиленгликоля, который планируется подогревать в теплообменнике с помощью сетевой воды 150/70.
Теперь вопросы:
1. Не могу сообразить какой оптимальный температурный режим гликолевого контура (слышал и про 40/35°С и 90/70°С), на каком основании он выбирается??
2. В данном случае можно обойтись без смесительного узла контура этиленгликоля, а управлять его температурой непосредственно на водо-гликолевом теплообменнике. Прав ли я?
Airborne
1.на основании теплопотребления калорифера, т.е. сколько тепла должен передать калорифер воздуху. Еще нужно учесть, что теплоемкость раствора ниже воды.
2.прав.
@@@
Цитата(Airborne @ 2.12.2012, 20:28) *
1.на основании теплопотребления калорифера, т.е. сколько тепла должен передать калорифер воздуху. Еще нужно учесть, что теплоемкость раствора ниже воды.
2.прав.

Не перегревайте гликоль выше +80С. То есть режим может быть +80+60 не выше. Опять же, чтобы не перегреть гликоль, и на гликолевом, и на водяном контуре нужны насосы подмеса
Wiz
Цитата
смесительного узла контура этиленгликоля

Эт что за зверь такой ?
На ТО вода/гликоль ставиться обычный двухходовой клапан на перегретой воде, задается ему график регулирования от температуры наружного воздуха с ограничением 80/60 и все, никаких смесительных узлов там не нужно городить. На внутреннем контуре ставите обычные циркуляционники с частотниками или без, (смотря как узел у калорифера будет выглядить с регулируемой перемычкой или без), бак расширительный, предохр. клапан, все как обычно на независимом контуре, а также бак сбора гликоля с насосом заполнения системы, чтобы сливать туда если что.
Придется думать, что делать с подпиткой....
Смесительный узел можете поставить непосредственно у калориферов гликоль/воздух, на крыше.
Alex10
Цитата(@@@ @ 3.12.2012, 17:49) *
Не перегревайте гликоль выше +80С.

Почему нельзя перегревать гликоль? А пропиленгликоль?
Alex_
Любой гликоль будет прикипать к стенкам теплообменника.
Alex10
Уменьшится теплоотдача?
robertocarlos
Наконец добрался до форума.
Дело в том, что приточек несколько, расположены они от 20 до 80м от теплообменника "вода-гликоль", так что необходима возможность индивидуального регулирования и придётся ставить смеители на гликоль. Думаю см.узлы присобачить в 2-3х метрах от приточек в помещениях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.