SvetaR
Здравствуйте, коллеги.
Делаю проект бассейна первый раз - зеркало 400 м2, спортивный.
Зак хочет кондиционирование летом.
теплопритоки Q=60331 Вт, влаговыделения= 119,752 кг.
Луч процесса 1820.
Не могу сообразить как выйти на нужную точку.
Помогите построить процесс.

SvetaR
Может я некорректно сформулировала вопрос?
Параметры теплого периода: t= +30C, i=55,3 кДж/кг.
Параметры внутреннего воздуха: tвн= 29 С, влажность = 60С.
теплопритоки Q=60331 Вт, влаговыделения= 119,752 кг.
Луч процесса 1820.
С таким наклоном луча не сталкивалась helpsmilie.gif , подскажите как правильно построить процесс.
i-d прикреплена выше.
Неужели никто не знает ответ ? bang.gif
JonnyD
Думаю обычное проветривание. Расход для поглощения расчетных влаговыделений - 17800м3/ч.
SvetaR
По-моему, естественное проветривание возможно только при кратности 1. Здесь будет кратность почти 3.
JonnyD
а почему при кратности 3 проветривание невозможно?