Попросили сделать расчёт потребности топлива для газовых плит в 766 квартирах, в таблице СП 42-101-2003 есть такой коэффициент только для 400 точек, как быть с большими значениями, интерполировать или меньше значений в СП коэф. одновременности снижать нельзя? До сего момента не сталкивался с общим расчётом на более, чем 400 квартир. Заранее спасибо
LevaK
Можно или применить коэффициент для 400 или разбить на две группы и суммировать с К для двух.
Я бы применил К для 400.
Rikota
Цитата(LevaK @ 5.12.2012, 23:43) *
Можно или применить коэффициент для 400 или разбить на две группы и суммировать с К для двух.
Я бы применил К для 400.

Полностью согласна, коллега. При количестве оборудования больше максимального табличного значения принимаю это крайнее значение. Дальше указанных в СП значений снижать коэффициент я бы точно не стала.