Люди, подскажите кто сталкивал с ситуацией цыфры условные:
есть магазин, в пиковый день потребляет 125 м3/сутки, в среднем порядка 105... Без перекладки сетей (а перекладывать км 5-7 сетей) сбыт дает 108 (условно). Можно ли поставить накопительную емкость?
С учетом того что вода в ней будет нагреваться, могу ли я воду из неё использовать для нужд санприборов и ГВС, если да то какое нибудь доп обезораживание понадобиться с учетом того что вода в емкости может застаиваться до 120 часов?

Пример прикидки:

День недели пн вт ср чт пт сб вс сред
Потребность в ХВС 76 67 72 67 88 75 83 75,4
Потребность в ГВС 23 23 26 23 37 33 38 29,0
Потребность в воде 99 90 98 90 125 108 121 104,4

дебит 5,4 14,4 6,4 14,4 -20,6 -3,6 -16,6
Наполенние/расход Набор. Набор. Набор. Набор. Расход. Расход. Расход.
Расчет. Коэф. 1 1 1 1 0 0 0



Макс. Расход за неделю ХВС м3/сут 88
Макс. Расход за неделю ГВС м3/сут 38
Макс. Расход за неделю Общ м3/сут 125
Объем емкости м3/сут 41
с резервом м3/сут 61,6
andrey R
В СНиП есть ограничения по времени хранения
MAverick
А... В каком?
А на санузлы её брать и полив территории? А если проточными на 50% в день? Где об этом можно почитать?
Марфа Васильевна я
2.04.02-84 п.9.10.
MAverick
А если емкость проточная, с объемом протока окола 70% в самый худший день(день с наименьшим потреблением)? Т.е. при самом плохом раскладе я прокачаю весь объем за 2 суток полностью, то такое решение жизнеспособна, чтоб не переполучать ТУ и не налетать на перекладку?
Serg Ivanov
Цитата(MAverick @ 7.12.2012, 15:15) *
А если емкость проточная, с объемом протока окола 70% в самый худший день(день с наименьшим потреблением)? Т.е. при самом плохом раскладе я прокачаю весь объем за 2 суток полностью, то такое решение жизнеспособна, чтоб не переполучать ТУ и не налетать на перекладку?

ЧуднО.. Расчёт подкорректируйте. wink.gif У Вас разница в 13%. Точность такого расчёта +/-10-20%. А если есть общепит - то точно меньше будет чем по расчёту.
MAverick
А в чем ошибка то? Про 70% сказано на глаз... Цифры из головы, для материализации идеи! А остально посчитано из головы. Емкость - сумарный кредит + разница между максимумальной потребностью и средней.
Что касается длительности обновления, то для 150м3 составит менее 2 суток. что вообще Айс для нашего случая, а даст суточный запас в ПИК, + максимальную разницу...
Serg Ivanov
Цитата(MAverick @ 7.12.2012, 15:58) *
А в чем ошибка то?

ИМХО, в исходных данных водопотребления. Проще немного изменить режим работы и вписаться в допустимый расход.