Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: УФ обеззараживание при высоком содержании железа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Bou
Может кто-нибудь сталкивался?
Исходные данные:
Сточные воды, среднее содержание железа - 0,5-1,2 мг/л, временами до 20 мг/л.
Вопрос:
1. Эффективность УФ обеззараживания?
2. Срок службы ламп? Образование налета, зарастания?
andrey R
А что еще, окромя железа?
karuzo
Если это сточные воды я бы использовал гипохлорит натрия
Bou
Цитата(andrey R @ 11.12.2012, 23:48) *
А что еще, окромя железа?

Взвешенных около 3, максимум, изредка, 6.
Марганца нет.
Все остальное, наверное, не важно (болтается где-то в районе ПДК рыбхоза +- 30%).
andrey R
Цитата(Bou @ 12.12.2012, 20:14) *
Взвешенных около 3, максимум, изредка, 6.

Тогда непонятно, откуда столько железа. Речь же о трёшке, раз сточные воды? Так трехвалентное нерастворимо, это взвесь и есть
Bou
Цитата(andrey R @ 12.12.2012, 21:26) *
Тогда непонятно, откуда столько железа. Речь же о трёшке, раз сточные воды? Так трехвалентное нерастворимо, это взвесь и есть

Вопрос интересный, по водоподготовке у меня данных нет, но вода в целом районе богата железом.
Сточные воды - смесь бытовки и промливневки.
Судя по анализам на очистных выпадает 70% железа, т.е. как раз трехвалентное. Двухвалентное либо не успевает окислится, либо что то работает в коллектор уже после очистных.
andrey R
Цитата(Bou @ 12.12.2012, 23:58) *
Двухвалентное либо не успевает окислится, либо что то работает в коллектор уже после очистных.

Как это не успевает окислится? Это после аэротенка то? Ерунда.
А вот если сброс промывки фильтров водоподготовки исходной (артезианской) водой - может быть, хотя сбрасывать это мимо очистки сразу на УФ... странно выглядит.
Bou
Цитата(andrey R @ 13.12.2012, 0:06) *
Как это не успевает окислится? Это после аэротенка то? Ерунда.

На ливневке с промкой аэротенка нет, хотя есть флотатор =) , да и аккамуляция там шансов не окислится не оставит так что да скорее всего вы правы.

Цитата
А вот если сброс промывки фильтров водоподготовки исходной (артезианской) водой - может быть,

Интересная возможность, спасибо проверю.

Вопрос тем не менее актуален, может у кого-нибудь есть похожий опыт с водоподготовкой?
andrey R
Цитата(Bou @ 13.12.2012, 0:18) *
может у кого-нибудь есть похожий опыт с водоподготовкой?

После нормальной водоподготовки столько железа не бывает на лампах smile.gif
Urchi_Purchi
весело.
наверняка в фильтрах доочистки железобактерии завелись smile.gifsmile.gifsmile.gif
Bou
Цитата(andrey R @ 13.12.2012, 0:42) *
После нормальной водоподготовки столько железа не бывает на лампах smile.gif

не везде же она нормальная или вообще работает =)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.