Цитата(yfray @ 10.3.2016, 14:09) 

Так поверите что высокое?
Каких цифр подскажите? 
Надо будет подбирать регулятор давления, думаю надо посмотреть какое минимальное рабочее давление на входе у регулятора, так?
Нет, не поверю. От 5 кПа до 0,3 МПа - это среднее давление. Другое дело, что ГРС расчитана на выходное высокое, но из каких-то 
соображений давление не поднимают, бывает.
Для среднего давления я постаралась бы минимизировать потери, т.к. регулятору работать будет затруднительно, особенно российского 
производства (если по хорошему, я ставила бы только импорт, Тартарини, например). Если все-таки давление поднимут до 0,6 МПа, 
тогда предел - 0,3 МПа, надо оставаться в рамках заявленного давления.
По подбору регулятора - абсолютно правильно.