Nata90
Здравствуйте!
Где можно найти норму расстояний от стен до труб и между трбами в системе отопления.
Gruz1709
СНиП 3.05.01-85
Ігор
можно почитать на всякий случай
СН 527-80 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Nata90
Спасибо rolleyes.gif
Nata90
Нашла в ТР 94.05-91 :
"Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси открыто проложенных неизолированных трубопроводов, мм
при диаметре до 32 мм
От 35 - 55мм

при диаметре 40 - 50
50 - 60мм "

Т.е. ,если у меня диаметр 20 мм ,то от оси трубы до стены 35-55мм или это расстояние в свету ???
Norb
Цитата(Nata90 @ 12.12.2012, 15:33) *
Нашла в ТР 94.05-91 :
"Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси открыто проложенных неизолированных трубопроводов, мм
при диаметре до 32 мм
От 35 - 55мм

Сами же пишете что от оси до стены
Nata90
ага... просто мне тут говорят,что это в свету.
а сама думаю,что от оси... в общем запуталась...
vik74
Цитата(Nata90 @ 12.12.2012, 18:33) *
Нашла в ТР 94.05-91 :
"Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси открыто проложенных неизолированных трубопроводов, мм
при диаметре до 32 мм
От 35 - 55мм

при диаметре 40 - 50
50 - 60мм "

Т.е. ,если у меня диаметр 20 мм ,то от оси трубы до стены 35-55мм или это расстояние в свету ???


А что это за документ?
sansei387
а если будет не соответствие с данными нормами, какие могут быть тогда последствия?
l-nikolaev
Да в чем у Вас проблема-то?
1. Вы сделали ремонт, наштукатурили стены и трубы оказались вплотную к штукатурке?
2. У Вас "сыграла" труба т.е странно выгнулась, Вам говорят что это нормально, но Вам так не кажется?
3.Вы хотите поставить трубы вплотную (или наоборот отнести их от стены) но УК Вам не разрешает и Вы хотите предварительно "подковаться"?
4..
5..
???