Ребята, подскажите, пожалуйста, может вопрос и банальный, какие недостатки могут возникнуть, если мощность охладителя превышает мощность ККБ более чем на 10%? кипятильник меньшей мощности не проходит по расходу воздуха. На сколько на практике допустимо превышать эту разницу?
SSA
В своей практике ни разу не попадалась установка, плохо работающая из-за немного большего испарителя. И, вообще, нет такого понятия, как "переразмеренный испаритель". А заполнение испарителя должен регулировать ТРВ - ЭРВ.
Iroha
Много разных интересных явлений для заказчика. Они и так то не слава богу работают . даже при правильном подборе. а тут еще и переразмеренный.
Хотя зависит от способностей ККБ и его обвязки.
SSA
Да эти 10% вообще ниочем.
daddym
Переразмеренный испаритель, достаточно типовое решение для подъема температуры испарения.
Так что в общем случае ничего страшного не случится, но нужно смотреть чтобы не вылезти за пределы компрессора.
Ну и естественно сушить воздух он будет значительно меньше.
Дариец
Не будет ли происходить перегрева газообразного фреона, что в свою очередь будет перегружать компрессор и в итоге отразится на сроке службы последнего?
Дариец
Если в цифрах, то:
кипятильник 16.2 кВт,
ККБ 13кВт,
расход воздуха постоянный 3000 м3/ч.

Akela
Цитата(Дариец @ 14.12.2012, 11:42) *
кипятильник 16.2 кВт,
ККБ 13кВт,


Забейте и на парьтесь. Все будет хорошо.
Ludvig
Единственно при сильном превышении мощности ККБ будет обмерзать испаритель. Но это какая моща должна быть!
Iroha
Цитата(Дариец @ 14.12.2012, 12:42) *
Если в цифрах, то:
кипятильник 16.2 кВт,
ККБ 13кВт,
расход воздуха постоянный 3000 м3/ч.

картонкой прикроете лишнее
daddym
Цитата(Ludvig @ 14.12.2012, 16:48) *
Единственно при сильном превышении мощности ККБ будет обмерзать испаритель. Но это какая моща должна быть!

Так тут наоборот, недоразмеренный ККБ.
Leeps
Цитата(Дариец @ 14.12.2012, 10:42) *
Если в цифрах, то:
кипятильник 16.2 кВт,
ККБ 13кВт,
расход воздуха постоянный 3000 м3/ч.

Так это, заправьте систему по перегреву и не вопрос. Всё будет окей.