13.12.2012, 16:14
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема? По ТУ здание потребляет 350 кВт тепловой энергии и системы (отопление, вентиляция, ГВС) рассчитаны на эту нагрузку. В ЦТП на здание установлен теплосчетчик ВИС.Т-ТС. В данный момент функционируют только системы отопления и вентиляция на 50%, но от производителя тепловой энергии (ЦТП) поступила претензия о том, что теплосчетчик не работает так как сильно большой проток воды, более 16 м3/час. Ранее все системы здания были с естественной циркуляцией воды, сейчас из-за перехода на пластик и горизонтальную разводку, на отводах на отопление и вентиляцию установлены циркуляционные насосы.
den.mgn
13.12.2012, 16:41
Для того что бы что-то Вам сказать, надо знать давления и температуры в прямом и обратном трубопроводах до узла учета. И желательно указать температурный график.
испытатель
13.12.2012, 16:50
Про какую проблему вопрос. А система горизонтальная - похоже однотрубка? А поджать расход - почему проблема?
BonPary
13.12.2012, 17:06
Система горизонтальная, двухтрубная. Производитель тепловой энергии (ЦТП) просит выключить насосы. Пытаюсь прикрепить файл с температурным и гидравлическим графиком, пока не получается.
Прийдется написать:
давление на границе раздела: отопительный период: Р1-6-8,5кгс/см2, Р2-1,5-3,5 кгс/см2
темп-ра подающей воды в трубопроводе на границе балансовой ответст. зависит от среднесуточной тем-ры наружного воздуха, но за расчетные принимали Т н=-28 град, Т1=95 град, Т2=65 град
А о какой еще такой естественной циркуляции в СО речь- коль подключение от ЦТП? Просто в одном из зданий подключенных к ЦТП врезали несанкционированно еще и свои насосы, создав дополнительный избыточный перепад. и рады. что в жилье при любом раскладе отопление отключить нельзя,гробят режим всем остальным подключенным зданиям.
Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 17:14)

Ранее все системы здания были с естественной циркуляцией воды, сейчас из-за перехода на пластик и горизонтальную разводку, на отводах на отопление и вентиляцию установлены циркуляционные насосы.
Проект был у вас на реконструкцию или сами наколбасили?
Расход завышен, по вашим данным должен быть 10 м3/ч
испытатель
13.12.2012, 18:12
При двухтрубке на завышенном расходе неизбежно будет повышенный шум на отопительных приборах, а на однотрубке нет. Так есть шум или нет? в чем проблемы введения дросселирования.
Крестьянин
13.12.2012, 19:06
Цитата(инж323 @ 13.12.2012, 18:29)

А о какой еще такой естественной циркуляции в СО речь- коль подключение от ЦТП? Просто в одном из зданий подключенных к ЦТП врезали несанкционированно еще и свои насосы, создав дополнительный избыточный перепад. и рады. что в жилье при любом раскладе отопление отключить нельзя,гробят режим всем остальным подключенным зданиям.
+100%. Поэтому у производителя и претензии к потребителю, кто-то очень умный выискиавался, производителю просто нужно на вводе поставить дроссельную шайбу, чтобы сохранить гидравлический свой режим.
den.mgn
13.12.2012, 19:33
Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 20:06)

давление на границе раздела: отопительный период: Р1-6-8,5кгс/см2, Р2-1,5-3,5 кгс/см2
темп-ра подающей воды в трубопроводе на границе балансовой ответст. зависит от среднесуточной тем-ры наружного воздуха, но за расчетные принимали Т н=-28 град, Т1=95 град, Т2=65 град
При таких расчетных температурах и потреблении 350 кВт (0,301 Гкал) расход должен быть 10-12м3/ч. У Вас при таком расходе должен быть перегрев обратного теплоносителя, а значит надо делать наладку системы отопления. Если перегрева нет, то значит у Вас где то дополнительные потери тепла.
Бывает ещё после реконструкции слесаря где ни будь напутают и подключат холодную или горячую воду в систему отопления …
BonPary
14.12.2012, 10:03
Добрый день. По состоянию на сегодня, Т1=70 град, Т2=50 град. Шума на отопительных приборах нет. Объект после реконструкции, насосы врезали неделю назад, потому что не работала система отопления. То что без насосов СО может не работать ожидали, так как до реконструкции СО была - стальные стояки, а сейчас пластиковая горизонталка. ГВС точно нигде не врезали.
den.mgn
14.12.2012, 21:22
Цитата(BonPary @ 14.12.2012, 13:03)

Добрый день. По состоянию на сегодня, Т1=70 град, Т2=50 град. Шума на отопительных приборах нет. Объект после реконструкции, насосы врезали неделю назад, потому что не работала система отопления. То что без насосов СО может не работать ожидали, так как до реконструкции СО была - стальные стояки, а сейчас пластиковая горизонталка. ГВС точно нигде не врезали.
Все равно при 301Гкал/ч получается G=(0.301*1000)/(70-50)=15т/ч ≈ 15м3/ч
Марина Sh
15.12.2012, 8:27
Цитата(BonPary @ 13.12.2012, 19:14)

поступила претензия о том, что теплосчетчик не работает так как сильно большой проток воды, более 16 м3/час.
А преобразователи расхода какого Ду и какой у них диапазон измерения объемных расходов? А может что-то из СИ (средств измерения) просто не подключено или неисправно?
Altelega
15.12.2012, 11:37
Вы как будто увеличили нагрузку, а с теплосетями не согласовали...
возможно, просто не ожидали, что фактическая нагрузка будет больше расчетной... хотя"насосы врезали неделю назад, потому что не работала система отопления", то в принципе это можно было ожидать...
Перегрева нет, точно проверили?
ЗЫ
узел автоматизирован после реконструкции? цтп выдерживает температурный график Т1?