терес
Уважаемые, помогите "вспомнить" документ , который определяет расстояние между хомутами для полипропиленовых труб в системе отопления .
В зависимости от диаметра трубы.

На практике для ф 20 "полика" берем 60-70 см для горизонта, и умножаем на коэф. 1.3 - если вертикалка.
Технадзор мозг выклевал- дай ему "правильную" ссылку.
Простое вам человеческое Спасибо
Николай_Иванович
СП 41-102-98 посмотрите.
Anatoliy_Valerevich
Цитата(терес @ 24.12.2012, 20:25) *
Уважаемые, помогите "вспомнить" документ , который определяет расстояние между хомутами для полипропиленовых труб в системе отопления .
В зависимости от диаметра трубы.

На практике для ф 20 "полика" берем 60-70 см для горизонта, и умножаем на коэф. 1.3 - если вертикалка.
Технадзор мозг выклевал- дай ему "правильную" ссылку.
Простое вам человеческое Спасибо

Можно сослаться на производителей, вот к примеру http://www.energobalt-spb.ru/truba_pn20.php
терес
Δt – расчетная разница температур (между рабочей температурой и температурой при монтаже)

то есть , если у меня "подача" =80 град. , а делал я систему при 10 град .

то Δt = 70 градусов .
Верно я рассуждаю , уважаемые ?
Всем спасибо заранее
thinky
именно